玩家100
級別: 略有小成
![]() |
大家設備控制電路是怎么設計的。一般是用如圖所示電路 控制電路 ![]() |
---|---|
|
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
![]() |
這要看你的設備用在什么場合,如果對安全要求很高的話,這樣的電路是不不能用的。 |
---|---|
|
工控最強王者
世上無難事,只怕有心人
級別: 略有小成
![]() |
220V的感覺沒啥問題,家用也是220v天天摸啊 |
---|---|
|
玩家100
級別: 略有小成
![]() |
恩,本意想用,24V,就是人接觸的地方都用24V,這樣更安全 |
---|---|
|
玩家100
級別: 略有小成
![]() |
恩,本意想用24V控制,就是人能接觸的地方都用24V,這樣更安全。還有就是現在的按鈕端子是裸露的,沒保護(做保護麻煩),人也容易碰到。 |
---|---|
|
工控最強王者
世上無難事,只怕有心人
級別: 略有小成
![]() |
沒問題啊,你也可以加個直流電源,貴百來塊 |
---|---|
|
spsp8315
級別: 略有小成
![]() |
圖片:
![]() 我們的機床都有隔離變壓器,ePLAN的圖有點亂,節點還是圓點好 [ 此帖被spsp8315在2018-12-12 11:25重新編輯 ] |
---|---|
|
15903867386
風鈴
級別: 探索解密
![]() |
工業設備的控制電路多用的是220V和380V控制的,我所修理的大部分設備都是220V控制的,380V也會加變壓器變成220V專門控制接觸器和繼電器,只有在PLC和變頻器控制電路中多采用24V控制,多用于控制繼電器 固態繼電器 接近開關 光電開關等等。 |
---|---|
|
njshenxian
級別: 略有小成
![]() |
你想多了!在plc流行前,大量的繼電控制用220或380控制,以前的器件還差,都用了那么多年。 |
---|---|
|