樓主  發表于: 2018-12-11 20:16
現PC需要與PLC通訊,3U系列PLC與PC通訊采用232通訊,最多能達到多少位。
2個3U PLC之間采用485通訊最多能達到多少位。有用過的大神指點一下,謝謝。
jack1009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 238 點
下載積分: 1521 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2013-09-02
最后登錄: 2024-11-27
查看jack1009的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-14 14:44
你說的多少位是指baudrate?還是什麼呢?
陳夢瑤
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 125 點
下載積分: 523 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2018-12-08
最后登錄: 2024-11-24
查看陳夢瑤的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-12-14 15:21
RS232工作方式單端,節點數1發1收,傳輸速率20kbit/s,傳輸距離50米,邏輯電平:邏輯1【-5——-15v】邏輯0【+5——+15v】
RS 485工作方式差分,節點數1發32收,傳輸速率10Mbit/s,傳輸距離1200米,邏輯電平:邏輯0【-(2~6)V】邏輯1【+(2~6)V】