寶劍出鋒
級別: 探索解密
|
工控大神們用過何種溫度采集模塊,測量的干擾大不大,準確度是多少,本人用過一次DS18B20溫度采集模塊,準確度倒是挺好,但是就是干擾太大,一旦有電磁閥動作的時候,溫度干擾相當大,有時可能有40~50的差值,對于采集和控制而言,就會不合適,大神們可以探討一下,到底哪種溫度采集模塊好用,而且穩(wěn)定性和性價比高 |
---|---|
|
tingfenghu
級別: 工控俠客
|
DS18B20 一般是家用級,玩具級。 工業(yè)上要求精度高的都是用PT100,PT1000, PT100,一般用的0.1度, 高精度即高價格,0.001,探頭據(jù)說是幾千塊。 范圍比較大的用的熱電偶, 偏差稍大,偏差1-2度。 樓主留言:用過pt100,+變送器+200SMART AE08,但是組合價格比較高,模擬量溫度多的話占用PLC的通道太多,想找一個溫度采集模塊可以完全取代以上組合 |
|
---|---|---|
|
tingfenghu
級別: 工控俠客
|
不考慮價格,可以Modbus通訊的方式, 如研華4018+,單個支持8路測量,支持熱電偶, 研華4015,是支持PT100,好像是6路吧,記不清. 比起變送+Pt100+AD 模塊,應該是便宜一點. |
|
---|---|---|
|
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
|
支持用研華的4017+和4018+ |
|
---|---|---|
|