asd352611571
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 118 點
下載積分: 497 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2018-12-25
最后登錄: 2024-11-24
查看asd352611571的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-12-26 13:56
西門子1200為什么RS485通訊數值可以正常但是指示燈的不能通訊上
jxzhuqiao
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 91 點
下載積分: 460 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2018-12-25
最后登錄: 2022-05-27
查看jxzhuqiao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-26 14:01
什么RS485通訊數值?你給定的數據肯定正常,你讀的數據肯定不正常。
asd352611571
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 118 點
下載積分: 497 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2018-12-25
最后登錄: 2024-11-24
查看asd352611571的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-12-26 16:50
西門子1200與迅捷文本屏modbus通訊,他們數據通訊已經正常,如在屏里面寫入一個值100,plc可以收到,但是plc給屏里面的位(也就是指示燈)沒有顯示
魏成峰
很好
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 87 點
下載積分: 464 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2018-12-04
最后登錄: 2018-12-26
查看魏成峰的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-12-27 00:02
尖叫聲
henbucuo ~
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 88 點
下載積分: 466 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2018-12-04
最后登錄: 2018-12-27
查看尖叫聲的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-12-27 08:59
好久不見啦
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 281 個
工控威望: 429 點
下載積分: 7177 分
在線時間: 175(小時)
注冊時間: 2018-04-30
最后登錄: 2020-05-21
查看好久不見啦的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-12-27 13:16
modbus用的只讀指令吧?要用讀寫指令啊。