本人想問下大神們,我有一根USB轉232的線和一個232轉485的轉換頭,PLC是FX1N-40MR-001。PLC這邊是422圓頭,這些配置可以自己焊線調整引腳來實現與電腦的通訊嗎
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2057 個
工控威望: 2976 點
下載積分: 25214 分
在線時間: 1448(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2025-02-07
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-29 09:01
可以USB轉232直接連PLC 但是中間要串一個1K的電阻(網上有圖),應急可以這樣  長期使用不建議
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(馮夫亮)