馮夫亮
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 115 點
下載積分: 552 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2018-11-02
最后登錄: 2022-10-05
查看馮夫亮的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-12-28 23:50
本人想問下大神們,我有一根USB轉232的線和一個232轉485的轉換頭,PLC是FX1N-40MR-001。PLC這邊是422圓頭,這些配置可以自己焊線調整引腳來實現與電腦的通訊嗎
xjynzlp
你關注我一時 我關注你一世
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 593 個
工控威望: 643 點
下載積分: 2278 分
在線時間: 1819(小時)
注冊時間: 2010-07-25
最后登錄: 2024-12-22
查看xjynzlp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-29 08:27
你的配置只能完成USB和RS485設備的通信。三菱FX系列的PLC編程通信使用的是RS422的方式,所以你的設備不能完成對FX1N-40MR-001的編程。
聯系QQ360684677 群3142373 公眾微信 毅力工控
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2049 個
工控威望: 2968 點
下載積分: 25197 分
在線時間: 1441(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2024-12-22
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-12-29 09:01
可以USB轉232直接連PLC 但是中間要串一個1K的電阻(網上有圖),應急可以這樣  長期使用不建議
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(馮夫亮)
  • 項目、視覺、通訊QQ3515716
    小莫西
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 219 個
    工控威望: 307 點
    下載積分: 1866 分
    在線時間: 205(小時)
    注冊時間: 2018-12-02
    最后登錄: 2024-12-22
    查看小莫西的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2018-12-29 11:00
    回來了嗎了
    樓主留言:
    認識我?
    宿遷電工
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1086 個
    工控威望: 1228 點
    下載積分: 2954 分
    在線時間: 403(小時)
    注冊時間: 2018-11-30
    最后登錄: 2024-12-22
    查看宿遷電工的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2018-12-30 09:36
    只能買轉換器了,不過有的232轉485支持422,你可以看看
    樓主留言:
    按照2樓的搞定了
    長三角地區,PLC編程,工業機器人編程
    吸塑機,軸承合套儀程序開發
    專業外協
     TEL:13815796487(微信同號)
    工控菜鳥
    菜鳥一只
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 954 個
    工控威望: 1131 點
    下載積分: 13860 分
    在線時間: 295(小時)
    注冊時間: 2017-04-12
    最后登錄: 2024-12-18
    查看工控菜鳥的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2019-01-13 13:23
    你plc要加485bd才行,編程口是4線的,你那個485是2線的
    rqhan
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 61 個
    工控威望: 169 點
    下載積分: 569 分
    在線時間: 58(小時)
    注冊時間: 2010-08-09
    最后登錄: 2024-12-18
    查看rqhan的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2019-01-14 20:03
    編程電纜沒幾個錢,自己做多麻煩