dyysam513
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 231 個
工控威望: 272 點
下載積分: 4093 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2015-05-21
最后登錄: 2024-09-19
查看dyysam513的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-12-31 14:24
選了一款三菱QJ71C24-R4,CH2跟歐姆龍溫控器做modbus通訊,F(xiàn)在出現一個問題,讀取溫控器的顯示值是可以的,寫入設定值不行,請大師幫忙看看程序。還有我有10臺溫控器每個讀取和寫入都要建立協議號嗎?建立協議占有D0-D130,這段地址是不是就不能用了?
我讀取溫控器地址到D0,為什么溫度顯示值在D6?

附件為程序,請幫忙看看







      
附件: 求助PLCQ通訊.zip (3505 K) 下載次數:359
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
huch1111
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 147 個
工控威望: 245 點
下載積分: 35259 分
在線時間: 352(小時)
注冊時間: 2016-07-28
最后登錄: 2024-09-19
查看huch1111的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-01-04 16:44
D0 是從站號 D1 是MODBUS首地址  你傳的16進制0  讀取的2個數據 16進制  0 數據存在D5   1數據存在D6  看看說明書的數據顯示格式吧 是不是 D6 D5  d5站小數點