ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-22
查看ymmfa的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-01-02 19:37
今天有一個客戶的變頻器不能正常運行,顯示的報警也很奇怪

象是SA,也象5A,或者SR,SA

查了一下PDF手冊報錯,并沒有提到這個功能(也可能是手冊版本老了)



仔細觀察,我發現他把SC和S1 S2之間的短接線拆掉了。估計是誤把SC當SD用了。



這是安全停止功能用的,不能拆



出廠的時候是這樣:



現場重新接線后,變頻就正常了。

這個案例比較有代表性,所以分享一下。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(guochunyi) 感謝分享!
  • 特別提醒大家:
    偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
    不要在多個網站都用一樣賬號密碼
    偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
    conchnit
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 131 個
    工控威望: 456 點
    下載積分: 6117 分
    在線時間: 69(小時)
    注冊時間: 2013-03-17
    最后登錄: 2024-12-18
    查看conchnit的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2019-04-17 10:15
    感謝分享
    踏實走好每一步. 承接自動化項目.
    zmrs163
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 375 個
    工控威望: 523 點
    下載積分: 1470 分
    在線時間: 325(小時)
    注冊時間: 2017-06-12
    最后登錄: 2024-12-20
    查看zmrs163的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2019-04-17 17:09
    手冊上有這個報警的SA
    往事如風
    科技改變制造
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 11284 個
    工控威望: 18662 點
    下載積分: 12397 分
    在線時間: 2698(小時)
    注冊時間: 2013-01-31
    最后登錄: 2024-12-21
    查看往事如風的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2019-04-17 20:30
    感謝站長案例
    三人行者必有我?,擇其善者而從之
    土鱉電工
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 431 個
    工控威望: 689 點
    下載積分: 781 分
    在線時間: 540(小時)
    注冊時間: 2018-05-30
    最后登錄: 2024-10-30
    查看土鱉電工的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2019-04-17 20:43
    我有一個疑問,既然這個必須要短接,那為什么不在內部直接短接,還把端子做在外面呢
    pybsgaip
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 177 個
    工控威望: 2153 點
    下載積分: 15665 分
    在線時間: 831(小時)
    注冊時間: 2015-10-10
    最后登錄: 2023-08-11
    查看pybsgaip的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2019-04-18 11:43
    這個設計好像給一些設備   具有安全繼電器用的,更加的保險一些