請教下各位  要是三菱3U的plc和要控制的伺服相隔15米該怎么做合理
zl128828
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 351 個
工控威望: 445 點
下載積分: 1185 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2018-02-01
最后登錄: 2024-11-16
查看zl128828的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-01-11 08:58
或者怎么做便宜簡單
黃曉liang
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 378 個
工控威望: 529 點
下載積分: 19357 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2016-05-26
最后登錄: 2024-12-19
查看黃曉liang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-01-11 09:06
如果是伺服驅動器跟電機相隔那么遠,距離是允許的,沒有關系,如果是PLC跟伺服驅動器離那么遠,建議控制線加轉磁環和電纜采用屏蔽線纜來做,供參考
zl128828
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 351 個
工控威望: 445 點
下載積分: 1185 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2018-02-01
最后登錄: 2024-11-16
查看zl128828的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-01-12 10:48
那么遠 走脈沖/方向信號會不會出現脈沖不準