a48244375
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 182 點
下載積分: 1329 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2009-09-21
最后登錄: 2019-08-26
查看a48244375的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-02-25 09:59
設備:
1.這是臺進口A系列PLC控制的磨床設備,10個伺服軸、2個變頻主軸設備;
2.PLC型號A173UHCPU帶A172SENC、A1SJ61BT11、A1SX42-S2、A1SY42P、A1S63ADA,5個模塊
3.環境較差,加工部分有水霧
各位大神有什么不清楚的 我再補充;
現象:死機
1.GOT1000的觸摸屏按鍵無反應;
2.所有伺服軸驅動器(三菱MR-J2S-200B)報警號E7—復位結束;
3.所有的2個變頻器(三菱A700)報警號EOP3—通訊選件異常;
4.PLC CPU模塊 POWER、RUN燈正常,ERROR燈亮;
5.PLC擴展模塊 A1SY42P輸出模塊無輸出;
6.A1S63ADA模塊,RUN燈設備正常運行時亮,死機后不亮;
7.死機非周期性,時間長短不一,熱天較頻繁(修復空調、增加CPU排風扇無效果)
8.生產過程中可能出現死機,設備非生產狀態,停機狀態也會出現死機;
故障排查:
1.通過PLC診斷,發現錯誤原因是:專用功能模塊控制總線錯誤,F(xiàn)ROM和TO指令不能執行;
2.建議的解決方法是:可能由專用模塊,PLC模塊或基本單元模塊硬件引起的,檢查并更換有故障的模塊;
3.所有模塊均更換了(PLC所有的模塊和變頻器),但是還是沒有解決該故障
求助:
1.氣溫升高較頻繁,是否更外圍短路有關?氣溫高絕緣性相對降低,那么外圍輸入點接地短路是否會造成死機?
2.所有模塊都通訊報警應該是公共部分出現問題,提示的總線問題該怎么排查?
3.電源部分如果閃斷會不會造成死機的問題?
4.還有可能哪些地方沒有考慮周全的,望大師們賜教!不勝感激
alun11
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 96 個
工控威望: 217 點
下載積分: 6496 分
在線時間: 684(小時)
注冊時間: 2012-02-23
最后登錄: 2024-06-10
查看alun11的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-03-03 11:42
GOT到基板的總線換了嗎