a48244375
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 182 點
下載積分: 1329 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2009-09-21
最后登錄: 2019-08-26
查看a48244375的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-02-25 09:59
設備:
1.這是臺進口A系列PLC控制的磨床設備,10個伺服軸、2個變頻主軸設備;
2.PLC型號A173UHCPU帶A172SENC、A1SJ61BT11、A1SX42-S2、A1SY42P、A1S63ADA,5個模塊
3.環境較差,加工部分有水霧
各位大神有什么不清楚的 我再補充;
現象:死機
1.GOT1000的觸摸屏按鍵無反應;
2.所有伺服軸驅動器(三菱MR-J2S-200B)報警號E7—復位結束;
3.所有的2個變頻器(三菱A700)報警號EOP3—通訊選件異常;
4.PLC CPU模塊 POWER、RUN燈正常,ERROR燈亮;
5.PLC擴展模塊 A1SY42P輸出模塊無輸出;
6.A1S63ADA模塊,RUN燈設備正常運行時亮,死機后不亮;
7.死機非周期性,時間長短不一,熱天較頻繁(修復空調、增加CPU排風扇無效果)
8.生產過程中可能出現死機,設備非生產狀態,停機狀態也會出現死機;
故障排查:
1.通過PLC診斷,發現錯誤原因是:專用功能模塊控制總線錯誤,F(xiàn)ROM和TO指令不能執行;
2.建議的解決方法是:可能由專用模塊,PLC模塊或基本單元模塊硬件引起的,檢查并更換有故障的模塊;
3.所有模塊均更換了(PLC所有的模塊和變頻器),但是還是沒有解決該故障
求助:
1.氣溫升高較頻繁,是否更外圍短路有關?氣溫高絕緣性相對降低,那么外圍輸入點接地短路是否會造成死機?
2.所有模塊都通訊報警應該是公共部分出現問題,提示的總線問題該怎么排查?
3.電源部分如果閃斷會不會造成死機的問題?
4.還有可能哪些地方沒有考慮周全的,望大師們賜教!不勝感激
      
      
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 284 個
工控威望: 5174 點
下載積分: 20587 分
在線時間: 189(小時)
注冊時間: 2014-05-10
最后登錄: 2024-08-06
查看      的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-02-25 11:29
既然是總線問題        PLC底板有沒有更換?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(a48244375) 真誠感謝!
  • 買本司設備提供免費技術培訓PLC觸摸屏編程包教包會,另免費提供威綸解禁,西門子200smart 解密  FX5U解密  歐姆龍擴展密碼   基恩士解密  松下FPXH FPX  FP7解密 海泰克解密豐煒PLC  安川解密GOT2000解密 。解密是不要錢的、交個朋友
    a48244375
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 24 個
    工控威望: 182 點
    下載積分: 1329 分
    在線時間: 22(小時)
    注冊時間: 2009-09-21
    最后登錄: 2019-08-26
    查看a48244375的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2019-02-25 13:33
    引用
    引用第1樓      于2019-02-25 11:29發表的  :
    既然是總線問題        PLC底板有沒有更換?


    換了也不行
    hmilydyk
    自動化設計改造是我的職業也是我的愛好
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 464 個
    工控威望: 597 點
    下載積分: 1153 分
    在線時間: 167(小時)
    注冊時間: 2012-08-21
    最后登錄: 2024-06-17
    查看hmilydyk的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2019-02-26 08:29
    建議解決措施:系統升級更換新的控制系統
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(a48244375) 真誠感謝!
    楓落云端
    施主,腳抬一下
    級別: 略有小成

    精華主題: 0
    發帖數量: 341 個
    工控威望: 465 點
    下載積分: 1595 分
    在線時間: 409(小時)
    注冊時間: 2017-10-10
    最后登錄: 2024-10-12
    查看楓落云端的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2019-02-26 15:26
    基板更換過嗎。A系列PLC基本上已經淘汰,可考慮用Q系列的替換
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(a48244375) 真誠感謝!
    a48244375
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 24 個
    工控威望: 182 點
    下載積分: 1329 分
    在線時間: 22(小時)
    注冊時間: 2009-09-21
    最后登錄: 2019-08-26
    查看a48244375的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2019-03-02 10:14
    引用
    引用第4樓楓落云端于2019-02-26 15:26發表的  :
    基板更換過嗎。A系列PLC基本上已經淘汰,可考慮用Q系列的替換

    如果最后實在不能解決該問題,這也只是最后的稻草了。。。
    892777011
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 213 個
    工控威望: 334 點
    下載積分: 1052 分
    在線時間: 181(小時)
    注冊時間: 2014-06-24
    最后登錄: 2021-11-21
    查看892777011的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2019-03-02 10:52
    看看空氣濕度高不高,高的話加除濕機,感覺像電路元件老化導致的莫名其妙的問題
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(a48244375) 真誠感謝!
    guozhaowen2
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 42 個
    工控威望: 209 點
    下載積分: 669 分
    在線時間: 91(小時)
    注冊時間: 2007-08-12
    最后登錄: 2024-11-10
    查看guozhaowen2的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2019-03-02 19:45
    環境很重要,加抽排風機,把油霧排走,如果是空調房間,加油霧分離器
    alun11
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 96 個
    工控威望: 217 點
    下載積分: 6496 分
    在線時間: 684(小時)
    注冊時間: 2012-02-23
    最后登錄: 2024-10-19
    查看alun11的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2019-03-03 11:42
    GOT到基板的總線換了嗎