機電小劉
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 109 點
下載積分: 599 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2016-08-16
最后登錄: 2022-04-21
查看機電小劉的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-02-28 14:50
PLC-三菱L02....HMI-MT8102IE
我在屏上做了個復歸按鈕,有時候按下后,按鈕沒有復歸,也就是按下后一直處于ON的狀態,我監控了plc這個按鈕的寫入地址就是ON的狀態,請問是怎么回事?有時候又是正常的,這要這么處理???
汪傳福
苦逼的工控人!非標機械設計開發!電話13689531809
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 626 個
工控威望: 2514 點
下載積分: 704 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2017-03-24
最后登錄: 2024-01-13
查看汪傳福的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-02-28 21:23
把屏的程序和PLC程序發上來,一個幫你搞定,或自已按樓上的方法去找原因