you139957
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 100 點
下載積分: 581 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2014-08-31
最后登錄: 2023-04-16
查看you139957的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-03-02 08:44
cp1h-x運行一段時間就出現死機現象,出現代碼8.0.c.r.o.r.o.r,重啟就好了,然后過一段時間又死機,查了一些資料,應該是I/O總線出現問題了,這個是plc的問題,還是模塊的問題,還是程序的問題
haiyouyang
LabVIEW & C++
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 177 個
工控威望: 8153 點
下載積分: 42853 分
在線時間: 888(小時)
注冊時間: 2011-03-29
最后登錄: 2024-12-22
查看haiyouyang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-03-02 22:05
看你的掃描時間,如果上了10ms。就容易出問題,程序太長。我遇見過。