lanlan79
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 165 點
下載積分: 302 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2012-01-09
最后登錄: 2024-11-12
查看lanlan79的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-03-07 12:07
三菱伺服驅動器J2S-100A,開機報AL- -, 說明書也沒有這個報警代碼,請問師傅們,這是什么情況。
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1808 個
工控威望: 2070 點
下載積分: 2721 分
在線時間: 2232(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2024-12-23
查看eledesigner的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-03-07 12:21
這是沒有報警
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-03-07 14:20
我遇到過出現AL--的以下2種情況。

1.報警后報警狀態消除。
2.IO端的24V/GND接線有誤。
樓主留言:
真誠感謝!
佛系少年武功
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 198 點
下載積分: 945 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2018-03-11
最后登錄: 2023-05-25
查看佛系少年武功的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-03-07 19:02
這個情況我遇到過,就是你斷總電源以后,驅動器還沒完全斷電然后你再次給驅動器通電,就會顯示這個東西
[ 此帖被佛系少年武功在2019-03-08 10:32重新編輯 ]
seafar
目前C#
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 618 個
工控威望: 764 點
下載積分: 1909 分
在線時間: 594(小時)
注冊時間: 2018-03-23
最后登錄: 2023-10-27
查看seafar的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-03-07 19:50
正常狀態