請問各位大神Modbus RTU 通訊讀寫是應該一直不停的讀寫,還是應該把讀和寫分開,在需要寫的時候再去啟用寫的子程序。比如我通過Modbus來控制變頻器運行,如果我一直不停的對變頻器寫控制狀態,是不是會容易導致EEPROM損壞?求各位大神指點
hsl199
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 420 個
工控威望: 482 點
下載積分: 1866 分
在線時間: 198(小時)
注冊時間: 2007-05-20
最后登錄: 2024-09-21
查看hsl199的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-03-17 10:54
寫數據不用一直寫,只要數據修改后,給個標志位發送數據就好