樓主  發表于: 2019-03-13 12:57
請問各位大神Modbus RTU 通訊讀寫是應該一直不停的讀寫,還是應該把讀和寫分開,在需要寫的時候再去啟用寫的子程序。比如我通過Modbus來控制變頻器運行,如果我一直不停的對變頻器寫控制狀態,是不是會容易導致EEPROM損壞?求各位大神指點
宿遷電工
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1000 個
工控威望: 1139 點
下載積分: 2776 分
在線時間: 386(小時)
注冊時間: 2018-11-30
最后登錄: 2024-09-21
查看宿遷電工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-03-13 12:59
不需要一直寫,寫一次就行了。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(xff000) 熱心助人!
  • 長三角地區,PLC編程,工業機器人編程
    吸塑機,軸承合套儀程序開發
    專業外協
     TEL:13815796487(微信同號)
    xff000
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 104 個
    工控威望: 520 點
    下載積分: 3852 分
    在線時間: 141(小時)
    注冊時間: 2017-03-27
    最后登錄: 2024-09-21
    查看xff000的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2019-03-13 13:05
    引用
    引用第1樓宿遷電工于2019-03-13 12:59發表的  :
    不需要一直寫,寫一次就行了。

    在寫通訊程序的時候把讀和寫分開來寫嗎?
    還有讀和寫請問具體是針對哪里呢?
    漂泊的石頭人
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 447 個
    工控威望: 576 點
    下載積分: 2716 分
    在線時間: 202(小時)
    注冊時間: 2018-07-17
    最后登錄: 2024-09-20
    查看漂泊的石頭人的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2019-03-13 13:43
    設置一個固定的循環時間讀寫就行了,怎么可能會壞
    fcq417
    14年plc工程實踐教學,QQ(微信):2252241236
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 302 個
    工控威望: 430 點
    下載積分: 1259 分
    在線時間: 50(小時)
    注冊時間: 2008-04-30
    最后登錄: 2024-09-14
    查看fcq417的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2019-03-13 14:18
    MODBUS讀取可以根據需要來操作,控制指令一般不需要不停的的寫入,可以在需要的時候?qū)懭刖涂梢粤,至于其他的?shí)時頻率讀取等,可以周期性的讀取。

    plc編程學習 www.shuyanzdh.com
    plc編程及教學:www.shuyanzdh.com
    QQ(VX):2252241236
    xff000
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 104 個
    工控威望: 520 點
    下載積分: 3852 分
    在線時間: 141(小時)
    注冊時間: 2017-03-27
    最后登錄: 2024-09-21
    查看xff000的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2019-03-13 15:00
    引用
    引用第4樓fcq417于2019-03-13 14:18發表的  :
    MODBUS讀取可以根據需要來操作,控制指令一般不需要不停的的寫入,可以在需要的時候?qū)懭刖涂梢粤,至于其他的?shí)時頻率讀取等,可以周期性的讀取。

    plc編程學習 www.shuyanzdh.com

    謝謝
    zhong1946
    都2024了
    級別: VIP會員
    精華主題: 3 篇
    發帖數量: 532 個
    工控威望: 772 點
    下載積分: 13780 分
    在線時間: 341(小時)
    注冊時間: 2006-10-12
    最后登錄: 2024-09-04
    查看zhong1946的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2019-03-16 18:48
    監聽威綸屏與變頻器通信間隔可看出,寫之前邏輯上先斷開周期讀取,寫入完畢再自動切換為周期讀取。
    hsl199
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 420 個
    工控威望: 482 點
    下載積分: 1866 分
    在線時間: 198(小時)
    注冊時間: 2007-05-20
    最后登錄: 2024-09-21
    查看hsl199的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2019-03-17 10:54
    寫數據不用一直寫,只要數據修改后,給個標志位發送數據就好