樓主  發表于: 2019-03-19 09:48
      信捷PLC的性價比相對來說還算是可以,現在眾多的順控程序很多設備都在使用,我使用也有數年之久,相對來說,XC系列的PLC,到最后的版本,也基本上該有功能也基本上有了,相對來說,通過不斷的升級,也還算穩定。
    自去年開始,因業務需要,開始使用各種XD系列的PLC,但真的是很坑爹呀,那編程軟件可能是我目前用過所有的PLC中最垃圾的一個,也不知道他們公司的哪位大神,使用那樣的擴展模式,加一個擴展得后面加一個10000,真的是數著數字都煩,原來好好的,在加一個模塊后加100就可以了,這樣倒好,要給打號碼管都太長了,更別提輸這數字了,
    那軟件呢,注釋當中一大堆用不著的,也在當中,有時要找一個IO真的挺難找的,不知道用哪種PLC,里面可用的就顯示,這樣不讓人家好搞多了,還有就是那插入一行,與刪除一行,得非常小心,因?yàn)槟闵圆蛔⒁猓怨,它就得轉圈圈了,死機了,沒保存,不好意思,它自動備份后寫的那部分程序,你得重來了。
    還有就是發現那軟件有一個問題,在時實性較高的東西,有時并不會從上往下的順序來的,有時得人為的增加延時等待。希望信捷的研發中心人員,能夠重視這些問題,我們是很希望國產的很好,也很愿意支持國貨,但得不影響自己工程的前提下呀。在某些方面,多學習一下國際上知名品牌的長處,對自己的產品還是很有益處的。
   我現在基本上,實時性高一點的地方還是使用國際知名品牌。一些順控制要求不高的地方使用一下信捷,我很支持國貨,但是目前為止,能用XC就盡量用XC,XD目前為止還是很不穩定。什么時候穩定時再用吧。希望信捷公司人員看到后,能知道怎么提升。讓支持你們的人不會太失望。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(qj_wgx) 除了信捷,不還有其它的 ..
  • 下載積分:+1(lizhendong) 感謝分享!
  • 下載積分:+1(藍色衛兵) 對與一個剛要接觸而且以 ..
  • 工控自動化設備PLC,觸摸屏,單片機程序開發設計 ,PCB設計,生產與銷售
    益旺電氣
    工控愛好者
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 92 個
    工控威望: 203 點
    下載積分: 7058 分
    在線時間: 86(小時)
    注冊時間: 2010-08-15
    最后登錄: 2024-08-16
    查看益旺電氣的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2019-03-20 19:29
    你用一下XD的軟件3.53試試就知道了,多點插入一行或刪除一行,這不是我一個人使用會遇到這樣的問題,我問過多個使用者,都說存在這樣的問題
    工控自動化設備PLC,觸摸屏,單片機程序開發設計 ,PCB設計,生產與銷售
    益旺電氣
    工控愛好者
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 92 個
    工控威望: 203 點
    下載積分: 7058 分
    在線時間: 86(小時)
    注冊時間: 2010-08-15
    最后登錄: 2024-08-16
    查看益旺電氣的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2019-11-04 20:46
         XC系列的目前發現的問題較少了,在3.3Q之前版本,監視浮點數據都比較麻煩,后來我向他們公司反應,可以學習,松下,三凌他們的方式,不管是什么數據都不用轉來轉去,可以直接監視。后來的版本他們確實把它改進了。還有就是撤回這功能也太垃圾了,不過也不會影響太大。
        XD系列的目前為止,還不是很穩定,有好些還是需要不斷升級改進后才能好用。勝在價錢便宜。有時就效應著用吧,怎么說人家現在也已經上市了。     
    工控自動化設備PLC,觸摸屏,單片機程序開發設計 ,PCB設計,生產與銷售