1151847703
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 1328 點
下載積分: 1544 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間: 2016-11-17
最后登錄: 2024-09-19
查看1151847703的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-03-22 18:23
電機峰值電流為80A,額定電流為20A,選多大的空開,按峰值還是額定電流考慮???
moyqfujian
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1529 個
工控威望: 14100 點
下載積分: 9260 分
在線時間: 1393(小時)
注冊時間: 2013-12-08
最后登錄: 2024-09-20
查看moyqfujian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-03-22 19:12
按電機的總電流一倍
樓主留言:
沒明白。。
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1969 個
工控威望: 2148 點
下載積分: 48549 分
在線時間: 554(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-09-04
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-03-22 20:19
選擇空開的流程:如電機的額定電流是20A,針對塑殼式斷路器,要考慮一個散熱問題,所以要乘以一個系數1.7,這樣就是34A,如果選擇DZ47-60的正泰斷路器,它的觸點是60A,所以完全能滿足要求,這樣就可以直接選擇DZ47-60 D40,(熱脫扣電流必須大于等于剛算出來的34A)至于您提到峰值電流,塑殼式斷路器出廠如果不是特殊定貨,瞬時脫扣電流都是整定為額定電流的10倍,也就是說D40的瞬時脫扣電流是400A,也能滿足您的要求!如有特殊要求,D型斷路器的瞬時脫扣電流有整定20倍額定電流的。
[ 此帖被wul2.4g在2019-04-10 12:44重新編輯 ]
農民兒子
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 294 點
下載積分: 5377 分
在線時間: 183(小時)
注冊時間: 2016-10-26
最后登錄: 2024-09-19
查看農民兒子的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-03-22 20:36
電氣設計規范中有查一查
moyqfujian
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1529 個
工控威望: 14100 點
下載積分: 9260 分
在線時間: 1393(小時)
注冊時間: 2013-12-08
最后登錄: 2024-09-20
查看moyqfujian的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-03-22 21:07
電機的負載電流是20A,空開選40A