sunnykmc
SunnyKMC
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 287 個
工控威望: 3745 點
下載積分: 28918 分
在線時間: 413(小時)
注冊時間: 2014-04-20
最后登錄: 2024-08-27
查看sunnykmc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-04-02 09:14
請教高速指令不支持模擬,直接在PLC上測試沒接上電機的可行?
如PLSR PLSY 指令
DRVA DRVI指令(FX2N 指令不支持)

因使用FX2N測試
沒接上電機的Y0空接點有答答高速聲音
不知長時間測久了Y0接點會不會燒掉

補充:正式的機器上PLC會用MT型
[ 此帖被sunnykmc在2019-04-02 21:29重新編輯 ]
hsqknx
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 427 個
工控威望: 2439 點
下載積分: 489 分
在線時間: 729(小時)
注冊時間: 2011-06-13
最后登錄: 2024-11-12
查看hsqknx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-04-02 09:23
你不會用繼電器型吧,晶體管應該不會有這聲音
jetli420
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 218 點
下載積分: 7322 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2014-04-25
最后登錄: 2024-10-10
查看jetli420的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-04-02 09:35
要用后面MT,不能用MR的。
sunnykmc
SunnyKMC
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 287 個
工控威望: 3745 點
下載積分: 28918 分
在線時間: 413(小時)
注冊時間: 2014-04-20
最后登錄: 2024-08-27
查看sunnykmc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-04-02 09:49
小工司只有一臺舊的FX2N給我測試
要等到測得差不多9成以上才會買FX3U新機來
所以程序很長傳輸又慢
要除錯時就知我測得很辛苦
否則就得用歐姆龍了
jetli420
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 218 點
下載積分: 7322 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2014-04-25
最后登錄: 2024-10-10
查看jetli420的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-04-02 13:47
你們公司確定MR型的可以使用定位指令驅動步進控制器或者伺服控制器。
黃曉liang
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 378 個
工控威望: 529 點
下載積分: 19347 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2016-05-26
最后登錄: 2024-10-28
查看黃曉liang的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2019-04-02 17:50
你確定用的不是繼電器輸出類型的PLC?晶體管輸出的是不會有滴答的聲音的。。。
hefq
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 614 個
工控威望: 808 點
下載積分: 1922 分
在線時間: 1523(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2024-11-13
查看hefq的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2019-04-02 18:20
MR的把繼電器拆了,直接線圈點引出來用也是可以發脈沖的
fcq417
14年plc工程實踐教學,QQ(微信):2252241236
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 302 個
工控威望: 430 點
下載積分: 1259 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2008-04-30
最后登錄: 2024-09-14
查看fcq417的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2019-04-03 11:44
測試程序為什么一定要帶plc,而且是用繼電器型的plc,人才。
plc編程及教學:www.shuyanzdh.com
QQ(VX):2252241236