我個人覺得雖然數據格式和處理上雖然RTU占優勢,但是那個CRC校驗,簡直了。。。。。那么復雜,頭皮發麻
宿遷電工
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 999 個
工控威望: 1138 點
下載積分: 2774 分
在線時間: 386(小時)
注冊時間: 2018-11-30
最后登錄: 2024-09-20
查看宿遷電工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-04-11 22:27
RTU啊,網上有現成的dll,到處都是。
長三角地區,PLC編程,工業機器人編程
吸塑機,軸承合套儀程序開發
專業外協
 TEL:13815796487(微信同號)
fcq417
14年plc工程實踐教學,QQ(微信):2252241236
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 302 個
工控威望: 430 點
下載積分: 1259 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2008-04-30
最后登錄: 2024-09-14
查看fcq417的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-04-12 09:31
有很多plc有CRC校驗指令,如果沒有,可以自己編寫一個就好了。RTU使用場合應該更多。

plc編程學習,www.shuyanzdh.com
plc編程及教學:www.shuyanzdh.com
QQ(VX):2252241236
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1301 個
工控威望: 1457 點
下載積分: 7990 分
在線時間: 360(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2024-09-16
查看fjqz00的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-04-12 18:59
1)ASCII格式因為有頭尾碼,所以不用去考慮幀與幀之間的間隔時間,RTU則要考慮,理論上來說ASCII比RTU通訊速度要快一些。
2)ASCII格式報文可讀性比RTU費勁一些
3)變頻器等產品大多支持RTU,只有部分產品支持ASCII
4)至于校驗碼,除非你還用FX2N這種沒支持CRC指令或MODBUS指令的PLC,才要自己去編寫CRC程序,市面上很多PLC都能直接支持MODBUS的通訊指令,所以基本不用糾結CRC校驗。
5)以上是我個人的一些理解,僅供參考。另外我也比較喜歡使用RTU模式。
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2837 個
工控威望: 3608 點
下載積分: 3498 分
在線時間: 3782(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-09-18
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-04-12 22:27
ASCII的相同波特率的情況下傳送的數據少一大半.
CRC校難并沒有多復雜,大部分設備都支持,
不支持的話,寫個小程序,無非就是移位比較這一類.
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
18520831694
本人從事自動化PLC編程數載,歡迎討論技術問題,微信1852
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 110 點
下載積分: 1733 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2018-05-07
最后登錄: 2024-08-17
查看18520831694的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2019-04-13 09:56
RTU應用比較多,通訊測試可以用我提供的軟件去測試,在寫程序之前可以先測試硬件
zmrs163
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 372 個
工控威望: 520 點
下載積分: 1464 分
在線時間: 322(小時)
注冊時間: 2017-06-12
最后登錄: 2024-09-20
查看zmrs163的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2019-04-13 14:48
實際上,MODBUS ASC更多是以前設備上用的,因為以前設備速度慢,而MODBUS ASC本身有開始結束符,可以很好克服這個缺點
lixiangyang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 145 個
工控威望: 277 點
下載積分: 5085 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2013-09-24
最后登錄: 2021-12-21
查看lixiangyang的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2019-04-17 22:35
向大家學習。
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 249(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2024-09-19
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2019-04-20 00:12
市面有大多數的設備、傳感器、智能儀表支持RTU,那是有一定道理的。調試發現,糾錯用奇偶校驗效果不好,所以才會用另外的糾錯方法,比如:CRC校驗、LRC校驗等。CRC編程已非常成熟,幾乎不是什么難點。而FX3U卻只支持MODBUS-ASCII從站,反而給組網控制帶來不便。