丹佛斯系列變頻器維修運行中常見的故障有:無顯示、過流報警、接地故障(報警14)等。
這是眾多變頻器維修的故障,通常是由于開關電源的元器件損壞或負載發生短路造成,丹佛斯變頻器采用了新型脈寬集成芯片UC2844來調整開關電源的輸出,同時UC2844還帶有電流檢測,電壓反饋等功能。當變頻器發生無顯示,控制端子無電壓,+24V風扇不運轉等現象時,我們首先應該考慮開關電源是否損壞(一般為UC284或保護電阻開路)。若在變頻器維修時不能判斷是否電源故障,可以外接+24V電源進行測試,測試結果一切正常,可以判定為電源板故障。
因變頻器IGBT模塊因散熱不良導致變頻器損壞進行維修,丹佛斯變頻器在運轉中突然發岀爆炸聲響,同時外接保險燒毀,維修變頻器時將變頻器拆機發現變頻器的IGBT模塊損壞。經測試,發現IGBT觸發線路損壞,變頻器維修時測量其他板塊正常。打開變頻器的散熱片風機,看到散熱片上也粘滿了油污和灰塵,將變頻器的散熱通道完全堵死。由此推斷變頻器的IGBT模塊因散熱不良導致其損環。http://www.cncswx.com
變頻器維修過程:將變頻器完全拆開、將散熱片拆下。用空壓氣體將散熱片清理干凈,同時將變頻器內部結構件和板卡全部清理干凈。更換IGBT模塊,安裝IGBT模塊時候要按照模塊的要求,順序安裝。再變頻器維修檢測觸發電路,然后依次安裝其他器件。安裝結束后進行變頻器維修的靜態測試,靜態測試結果良好后進行通電測試和帶負載試驗。
變頻器液晶顯示屏上出現“AL.ARM13“報警,變頻器能手動復位,不加速時正常。加速時就報警,變頻器維修通電檢測時,沒聽到變頻器內部繼電器吸合的聲音,懷疑為充電電阻R401并聯的接觸器KM1短路導致電流過大引起,測KM線圈兩端電壓正常,斷電測線圈直流電阻,為無窮大,換新線圈后,上電試車,一切正常。
維修變頻器過流故障原因:(1)重新啟動時,升速就跳閘,這說明過電流十分嚴重。變頻器維修的故障原因有:接觸器開路,負載過重,機械部分故障;逆變模塊損壞;電動機的轉矩過小等。(2)通電行立即報警,這種現象一般不能復位。主要原因有:模塊損壞、驅動電路損壞、電流檢測電路損壞。
變頻器液晶顯示屏上出現“ALARM14”報警,變頻器不能工作,重新送電后按 RESET鍵能復位,再啟動時再次報警,查變頻器維修操作手冊為接地報警,檢查電機和相關電纜并無接地故障,說明故障在變頻器。變頻器維修檢測部分霍爾傳感器正常,測集成電阻R501時,其中的一路阻值因開路已變無窮大,致使接地不良,引起報警,無原件更換,在上面跨接同阻值大功率電阻,重新啟動后運行正常。
變頻器維修分析:接地故障是經常遇到的故障,在排除電機接地存在問題的原因外,最可能發生故障的部分就是霍爾傳感器和信號傳輸電阻,由于它們受溫度,濕度腐蝕氣體等環境因素的影響較大,工作點很容易發生飄移,導致接地報警。