求助各位大神們,在三菱PLC 中如何才能把模擬量信號轉變成數值。如輸入信號為0~10伏轉換成數值0~100,當輸入3伏時對應數值30.....等等。
工控學習
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1381 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3686 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-04-18 20:03
使用AD模塊
FX系列可以用FX3U-4AD  FX2N-2AD
Q系列可以用Q64AD  Q68ADV Q68ADI
然后變換得到數值,再通過數據運算變成你要的比例。

比如FX3U-4AD  它的0-10V 可以設置成對應數字0-4000,或0-10000,或0-32000

比如你想讓它0-10V對應0-100,準確到0.1V

那你設置成0-10000,然后除以100就行了。
樓主留言:
謝謝
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(薛玉榮)
  • 打個醬油,懂的不多
    水平有限,能幫則幫
    互相幫助,共同進步
    anlyl2014
    大吉大利
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 981 個
    工控威望: 8883 點
    下載積分: 7449 分
    在線時間: 920(小時)
    注冊時間: 2014-05-23
    最后登錄: 2024-09-20
    查看anlyl2014的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2019-04-18 20:06
    樓上正解,手冊有例子,照著做就行。
    樓主留言:
    謝謝
    活到老,學到老!
    微信號:anjjyy2013
    添加時注明來自工控人家園
    壓縮包用WINRAR打開,沒密碼
    abadguy
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 289 個
    工控威望: 483 點
    下載積分: 1506 分
    在線時間: 235(小時)
    注冊時間: 2012-08-21
    最后登錄: 2023-06-27
    查看abadguy的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2019-04-19 09:25
    這個東西去小學回回爐就行了,有些PLC直接給你做成塊了,可以直接用;有些PLC沒做成塊的,一個一元一次方程y=kx+b,搞定一切。
    814382100
    學無止境
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 557 個
    工控威望: 723 點
    下載積分: 1857 分
    在線時間: 156(小時)
    注冊時間: 2016-10-29
    最后登錄: 2024-09-12
    查看814382100的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2019-04-19 14:30
    樓上都有道理,看來你做起來有點困難,
    lzmtxp99
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 491 個
    工控威望: 707 點
    下載積分: 1866 分
    在線時間: 508(小時)
    注冊時間: 2010-12-16
    最后登錄: 2024-07-25
    查看lzmtxp99的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2019-04-19 17:08
    就幾條指令30步左右可以解決,設置也就3到4個地方要設置下,就沒有什么啦
    yangzhisang
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 62 個
    工控威望: 195 點
    下載積分: 412 分
    在線時間: 18(小時)
    注冊時間: 2016-12-20
    最后登錄: 2023-11-01
    查看yangzhisang的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2019-04-19 20:55
    手冊上有的,

    使用AD模塊
