cyh1986
級別: 家園?
![]() |
請問大家,溫度PID控制能用接觸器接熱電阻嗎?就是PID輸出控制是開關量的可以嗎 |
---|---|
|
泰山之石
A
級別: 工控俠客
![]() |
只要是用PID控制就不能用接觸器,接觸器壽命會夭折且控制溫度效果不好。需要使用固態繼電器。 |
---|---|
|
cyh1986
級別: 家園?
![]() |
加熱都是大功率的,90KW一組,一共三組,沒有用功率調整器,用接觸器控制的。PID有辦法嗎控制開關量嗎 |
---|---|
|
sarazyn
級別: 略有小成
![]() |
不可以。PID是連續信號,也就是模擬量控制,接觸器是開關量控制。如果必須要使用接觸器的話,你弄幾個溫控開關算了,高了就斷接觸器線圈,低了就接通。如果找不到可用的型號,那就用PLC+溫度傳感器然后做一個簡單的溫度范圍開關回路去控制接觸器通斷好了。 |
---|---|
|
twingo49
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
可以,去看看市售PID溫度控制器的規格就知道了 |
---|---|
|
tingfenghu
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
可以 溫度控制沒有模擬量控制準確. 控制通斷時間的長短, 盡量減少頻繁動作. RKC,OMRON,Delta都有繼電器輸出型的溫控器. |
|
---|---|---|
|
peilei1031
蘇州昆山的電氣自動化從業者...
級別: 論壇先鋒
![]() |
建議使用功率控制器,你這個功率太大,用接觸器來控制不好 1.對電網沖擊大 2.功率大,ON / OFF控制控溫不準確 3.不節能,一定會有超溫的問題 |
---|---|
|
njshenxian
級別: 略有小成
![]() |
用pid控制,精度高了,接觸器動作頻繁,很容易出問題。你的溫度不是固定點而是范圍的,可以用。要是恒溫,死的很快。 |
---|---|
|