tzyfl4444
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 460 個
工控威望: 495 點
下載積分: 1083 分
在線時間: 428(小時)
注冊時間: 2016-01-05
最后登錄: 2024-09-11
查看tzyfl4444的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-04-30 13:20
發拉克機機器人增加了CCLINK卡,和刷了軟件。5U這邊該怎么設置。請教下,謝謝
東方花豬
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 855 個
工控威望: 6584 點
下載積分: 10524 分
在線時間: 737(小時)
注冊時間: 2009-12-17
最后登錄: 2024-09-19
查看東方花豬的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-04-30 13:37
是發那科機器人吧?
FANUC機器人標配帶有CRMA15和CRMA16兩條IO輸出接頭,共有10個輸入和10個輸出口,一般應用是夠用的;用CCLINK通訊是可以將通訊點數擴大,機器人那里要有CCLINK通訊板,并刷有軟件;外部PLC要多少點看你的實際需要了,CCLINK只是起通訊作用。
拆二代
linzhenfu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 194 個
工控威望: 305 點
下載積分: 625 分
在線時間: 265(小時)
注冊時間: 2007-07-15
最后登錄: 2024-09-18
查看linzhenfu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-04-30 15:38
簡單得很,剛做的一個項目跟你的配置差不多,但我把CC-LINK換成MODBUS-TCP了
tzyfl4444
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 460 個
工控威望: 495 點
下載積分: 1083 分
在線時間: 428(小時)
注冊時間: 2016-01-05
最后登錄: 2024-09-11
查看tzyfl4444的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-04-30 15:59
MODBUS TCP,就是以太網口嗎,有這方面的 資料嗎
linzhenfu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 194 個
工控威望: 305 點
下載積分: 625 分
在線時間: 265(小時)
注冊時間: 2007-07-15
最后登錄: 2024-09-18
查看linzhenfu的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-04-30 16:12
在FANUC這本手冊里:B-82844EN_01
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(mk自動化) 熱心助人!
    linzhenfu
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 194 個
    工控威望: 305 點
    下載積分: 625 分
    在線時間: 265(小時)
    注冊時間: 2007-07-15
    最后登錄: 2024-09-18
    查看linzhenfu的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2019-04-30 16:21
    圖片:
    圖片:
    CC-LINK比這個簡單得多啊,設幾個參數就行了
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(mk自動化) 熱心助人!
    tzyfl4444
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 460 個
    工控威望: 495 點
    下載積分: 1083 分
    在線時間: 428(小時)
    注冊時間: 2016-01-05
    最后登錄: 2024-09-11
    查看tzyfl4444的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2019-04-30 16:55
    兄弟謝謝了,那個上面有個SB 和SW的是有上面用處