引用引用第12樓anlyl2014于2019-06-05 15:25發表的 :http://24x7lending.com/read-gktid-1668394.html請到程序例子處看
引用引用第14樓顧先生于2019-06-05 16:32發表的 :變頻器設置是不是8N2 , 站號02 19200你已經測試過了,是嗎?.......
引用引用第16樓anlyl2014于2019-06-05 17:00發表的 :要8N2;臺達變頻器MODBUS RTU 是8N2沒那么多站的變頻器,要等一下的,想快的話,就要一個站。
引用引用第19樓anlyl2014于2019-06-05 21:24發表的 :是的,沒錯,12=+;;67=-;;變頻器那邊,跟我的另一例子設置一樣 [attachment=233704]圖片是臺達HMI 通訊口接線,變頻器側是相同的;如果還不行,你可以把人機側接頭34;89短接試試
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號