fhy0410
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 363 點
下載積分: 6452 分
在線時間: 531(小時)
注冊時間: 2013-10-22
最后登錄: 2020-03-28
查看fhy0410的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-06-09 10:33
          各位大神,一臺設備要用到臺達VFD-L-I的變頻60-100臺。但是每臺單獨的變頻都要以通訊的方式PLC寫頻率到變頻粗略跟隨前面一臺送料輥設備的線速度,線速度用編碼器或讀取變頻器(三菱變頻)的頻率這兩種方法。后面的跟隨VFD-L-I在用角度傳感器來進行像張力調節那樣在調節電機速度。從而使收取有一定的張力調節。3U  485BD以廣播形式同VFD-L-I變頻RTU形式通訊。不需要回傳數據。只要讀取前面設備的線速度就行?戳讼耉FD-L-I變頻手冊他支持RTU格式的通訊。                                                                                                                           
       第一次用到通訊。對485不熟,但看手冊講到485BD最多能連200多臺,但有的講到只能聯30多臺。那我講到的這個設備用到100臺左右的變頻能否用485BD進行變頻廣播通訊。                    
       還有3U不是可以使用CRC指令進行校驗嗎?那這樣不就簡化了檢驗程序嗎。我下載了論壇的的幾個485BD  RTU的程序案例看到里面好多都另編了一段CRC[校驗的程序,一直都沒想明白。請各位大神指點迷津。/size]
[ 此帖被fhy0410在2019-06-09 10:41重新編輯 ]
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2844 個
工控威望: 3616 點
下載積分: 3515 分
在線時間: 3798(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-11-10
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-09 21:53
不是所有變頻器都支持廣播,
485通訊是單工,只能一個一個去輪詢.
通訊速度可以根據波特率,加上輪詢時間.
100多臺建議采用以太網,
FX3G不支持CRC指令.
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/