fhy0410
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 363 點
下載積分: 6452 分
在線時間: 531(小時)
注冊時間: 2013-10-22
最后登錄: 2020-03-28
查看fhy0410的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-06-09 10:33
          各位大神,一臺設備要用到臺達VFD-L-I的變頻60-100臺。但是每臺單獨的變頻都要以通訊的方式PLC寫頻率到變頻粗略跟隨前面一臺送料輥設備的線速度,線速度用編碼器或讀取變頻器(三菱變頻)的頻率這兩種方法。后面的跟隨VFD-L-I在用角度傳感器來進行像張力調節那樣在調節電機速度。從而使收取有一定的張力調節。3U  485BD以廣播形式同VFD-L-I變頻RTU形式通訊。不需要回傳數據。只要讀取前面設備的線速度就行?戳讼耉FD-L-I變頻手冊他支持RTU格式的通訊。                                                                                                                           
       第一次用到通訊。對485不熟,但看手冊講到485BD最多能連200多臺,但有的講到只能聯30多臺。那我講到的這個設備用到100臺左右的變頻能否用485BD進行變頻廣播通訊。                    
       還有3U不是可以使用CRC指令進行校驗嗎?那這樣不就簡化了檢驗程序嗎。我下載了論壇的的幾個485BD  RTU的程序案例看到里面好多都另編了一段CRC[校驗的程序,一直都沒想明白。請各位大神指點迷津。/size]
[ 此帖被fhy0410在2019-06-09 10:41重新編輯 ]
libenlong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 192 個
工控威望: 308 點
下載積分: 5042 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2018-08-03
最后登錄: 2021-05-04
查看libenlong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-09 10:41
可以帶100臺,F(xiàn)X3U使用CRC校驗指令就可以
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 982 個
工控威望: 8884 點
下載積分: 10262 分
在線時間: 926(小時)
注冊時間: 2014-05-23
最后登錄: 2024-12-22
查看anlyl2014的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-06-09 18:54
1.用MODBUS RTU通訊,跟100臺變頻器通訊,會很慢的;
2.廣播形式,要注意,每臺變頻器都有份,例如:你發送0號站定頻率命令,在整個網絡內的各個站都會改變成你發送的頻率。
3.FX3U _485BD用CRC寫的例子,可參考我發的例子
http://24x7lending.com/job-gkaction-download-pid-tpc-tid-1666109-aid-232721.html
活到老,學到老!
微信號:anjjyy2013
添加時注明來自工控人家園
壓縮包用WINRAR打開,沒密碼
fhy0410
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 363 點
下載積分: 6452 分
在線時間: 531(小時)
注冊時間: 2013-10-22
最后登錄: 2020-03-28
查看fhy0410的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-06-09 21:48
謝謝樓上的兩位大神的解答,2樓大神的那個案例我以下載下來在學習參考中。只是有部分還沒明白。因為設備是配套在一條生產線的中,它前面的輸送輥的線速度在開機正常后,基本上沒什么變化,是一個基本上穩定的線速度。100個電機單獨收取,當其中一個電機開機收卷的時間只讀一次前面輸送輥的線速度。當收卷的直徑變大時,收取電機的速度變化用角度傳感有角度電壓+主速度頻在變頻里PID運算來控制電機轉速。
   2樓大神講到RTU廣播通訊速度慢,慢到什么程度,你講到的廣播頻率在整個網絡中100臺電機都是這個頻率這個可以的。
現在設備這樣的控制方案可行性不知能行不。請各位大神繼續指點迷津。
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2846 個
工控威望: 3618 點
下載積分: 3519 分
在線時間: 3810(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-12-22
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-06-09 21:53
不是所有變頻器都支持廣播,
485通訊是單工,只能一個一個去輪詢.
通訊速度可以根據波特率,加上輪詢時間.
100多臺建議采用以太網,
FX3G不支持CRC指令.
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
fhy0410
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 363 點
下載積分: 6452 分
在線時間: 531(小時)
注冊時間: 2013-10-22
最后登錄: 2020-03-28
查看fhy0410的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2019-06-09 22:42
3G不支持,但是FX3U也不支持CRC指令嗎?
臺達的VFD-L這種不知支持廣播形式不。只要輪詢時間在1秒以內也可以,必定這個給定頻率不用太精確,因為后面收卷每臺變頻還要裝個角度傳感器來調整。
工控菜鳥
菜鳥一只
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 954 個
工控威望: 1131 點
下載積分: 13860 分
在線時間: 295(小時)
注冊時間: 2017-04-12
最后登錄: 2024-12-18
查看工控菜鳥的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2019-06-09 22:59
這么多變頻器怕是很容易丟失數據
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 982 個
工控威望: 8884 點
下載積分: 10262 分
在線時間: 926(小時)
注冊時間: 2014-05-23
最后登錄: 2024-12-22
查看anlyl2014的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2019-06-09 23:17
引用
引用第3樓fhy0410于2019-06-09 21:48發表的  :
廣播不會慢,廣播的話變頻器照執行,不回應,不會慢的;只是提提你,100臺奕頻器全部分站讀寫的話會很慢。
活到老,學到老!
8樓  發表于: 2019-06-10 10:25
謝謝提醒
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1219 個
工控威望: 1320 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-12-05
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2019-06-10 10:35
100臺變頻器走通訊控制的話建議用以太網,要是用485的話通訊速度是個大問題,輪詢一遍要好長時間,控制精度就沒有保證了