樓主  發表于: 2019-06-13 11:49
例如我的程序中之前沒有MO的線圈,只有MO的常開觸點,用觸摸屏控制MO觸點的通斷,后面我在程序里面加上了線圈用其它條件去驅動。當線圈沒接通的時候,觸摸屏控制不了MO觸點。當我把MO用SET的方式寫,觸摸屏就可以控制其觸點,這是什么原因?請教各位前輩指點下
jinle520
QQ:229441204
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 494 個
工控威望: 679 點
下載積分: 2457 分
在線時間: 449(小時)
注冊時間: 2013-05-31
最后登錄: 2024-11-09
查看jinle520的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-13 11:51
沒圖沒真相,上圖或者上程序
云生冰寒
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 87 點
下載積分: 802 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2019-05-30
最后登錄: 2023-05-19
查看云生冰寒的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-06-13 13:46
截圖
             這一個圖片程序M15線圈后面加的,加了之后觸摸屏就控制不了M15的觸點
[ 此帖被云生冰寒在2019-06-13 14:03重新編輯 ]
云生冰寒
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 87 點
下載積分: 802 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2019-05-30
最后登錄: 2023-05-19
查看云生冰寒的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-06-13 13:52

     這是原來程序里面都是只用到M15觸點,觸摸屏直接控制觸點,可以正常控制
[ 此帖被云生冰寒在2019-06-13 14:05重新編輯 ]
17312588730
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 164 點
下載積分: 88511 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2019-05-27
最后登錄: 2024-11-10
查看17312588730的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-06-13 13:52
Out的強制不了
樓主留言:
真誠感謝!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(云生冰寒)
  • 下載積分:+1(二hjk少)
    云生冰寒
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 36 個
    工控威望: 87 點
    下載積分: 802 分
    在線時間: 15(小時)
    注冊時間: 2019-05-30
    最后登錄: 2023-05-19
    查看云生冰寒的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2019-06-13 14:08
    我是在線圈條件不滿足的情況下,直接控制觸點,控制不了。我不清楚是不是線圈不通的時候觸點不能通過其它控制接通

               已解決OUT輸出的不能強置位
    [ 此帖被云生冰寒在2019-06-13 14:39重新編輯 ]
    菜鳥入行
    級別: 論壇先鋒

    精華主題: 0
    發帖數量: 1381 個
    工控威望: 1557 點
    下載積分: 3686 分
    在線時間: 177(小時)
    注冊時間: 2017-09-01
    最后登錄: 2024-06-11
    查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2019-06-13 14:27
    只要出現過  OUT  M5

    屏都控制不了,這相當于雙線圈。

    你這種最好在M5前面加一個條件比如M105,屏上再用M105
    樓主留言:
    對就是這個原因,真誠感謝!
    打個醬油,懂的不多
    水平有限,能幫則幫
    互相幫助,共同進步
    海你好咸
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 306 個
    工控威望: 386 點
    下載積分: 2750 分
    在線時間: 194(小時)
    注冊時間: 2018-12-22
    最后登錄: 2024-11-08
    查看海你好咸的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2019-06-13 16:53
    只要是OUT,程序會執行最后的掃描結果。既然你已經在程序中寫了OUT,觸摸屏中你就寫控制該OUT的條件就行了。
    sxguozhifeng
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 380 個
    工控威望: 421 點
    下載積分: 26938 分
    在線時間: 89(小時)
    注冊時間: 2019-05-14
    最后登錄: 2022-12-21
    查看sxguozhifeng的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2019-06-13 17:15
    學習一下
    lzzgogo
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 108 個
    工控威望: 229 點
    下載積分: 4532 分
    在線時間: 347(小時)
    注冊時間: 2013-03-29
    最后登錄: 2024-11-08
    查看lzzgogo的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2019-06-13 22:30
    7樓  發表于: 6小時前只看該作者 | 小 中 大
      評分選定
    只要是OUT,程序會執行最后的掃描結果。既然你已經在程序中寫了OUT,觸摸屏中你就寫控制該OUT的條件就行了。


      觸摸屏就是一個開關量或者數據寄存器.多練練就明白。
    [ 此帖被lzzgogo在2019-06-13 22:36重新編輯 ]
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(云生冰寒)