saiducati
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 1183 點
下載積分: 49841 分
在線時間: 109(小時)
注冊時間: 2014-02-26
最后登錄: 2024-12-23
查看saiducati的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-06-18 22:18
三菱PLC最高發的脈沖數是20ms嗎?如果超過PLC掃描周期會怎樣?
plc初學者
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 199 點
下載積分: 736 分
在線時間: 212(小時)
注冊時間: 2018-01-17
最后登錄: 2024-09-30
查看plc初學者的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-19 08:15
3U最高100khz,5U的話最高可以達到200khz,高速脈沖口不受掃描周期影響。