hongshouzhu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 10 個
工控威望: 102 點
下載積分: 357 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2016-05-31
最后登錄: 2024-08-31
查看hongshouzhu的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2019-07-02 22:10
     今天給客戶調試程序時遇到了一個奇怪的問題。PLC是西門子SMART 200的ST40CPU。伺服是臺達ASDA-A2系列帶剎車伺服。運用的是向導里面的運動功能做的伺服程序。每次
打開伺服ON時同時剎車通電釋放。定位完成后,延時斷掉剎車后,PLC就會報警,ERROR紅燈亮。不知道什么原因。如果不斷剎車的電就不會報故障。請看到的大俠看看有沒有解決
的辦法。
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發(fā)帖數量: 1305 個
工控威望: 1462 點
下載積分: 8006 分
在線時間: 365(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2024-12-21
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2019-07-04 09:08
一般剎車由伺服驅動自己的DO針腳控制,當伺服使能,則放開剎車。伺服斷使能,則剎車。所以這個基本和PLC的程序沒有多大關系。