• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
hongshouzhu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 102 點
下載積分: 357 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2016-05-31
最后登錄: 2024-08-31
查看hongshouzhu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-07-02 22:10
     今天給客戶調試程序時遇到了一個奇怪的問題。PLC是西門子SMART 200的ST40CPU。伺服是臺達ASDA-A2系列帶剎車伺服。運用的是向導里面的運動功能做的伺服程序。每次
打開伺服ON時同時剎車通電釋放。定位完成后,延時斷掉剎車后,PLC就會報警,ERROR紅燈亮。不知道什么原因。如果不斷剎車的電就不會報故障。請看到的大俠看看有沒有解決
的辦法。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3442 個
工控威望: 20978 點
下載積分: 27307 分
在線時間: 1758(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-11-13
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-03 10:44
1 剎車不是你這么玩的
2 剎車斷電和PLC沒任何關系
3 PLC有故障拿軟件在線診斷根據故障做相應的處理
自動化單機,生產線,項目編程調試!
1992sd
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 237 個
工控威望: 350 點
下載積分: 35437 分
在線時間: 592(小時)
注冊時間: 2012-08-23
最后登錄: 2024-11-12
查看1992sd的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-07-03 11:20
根據錯誤指示燈的提示,應該可以查出來報警的原因。
yha_4611
QQ: 2490453455私信聊天
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 514 個
工控威望: 648 點
下載積分: 1812 分
在線時間: 555(小時)
注冊時間: 2011-11-19
最后登錄: 2024-11-13
查看yha_4611的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-07-03 11:22
應該是干擾吧。

我前幾天也遇到一個問題,ST40  CPU,當變頻器運行時候,CPU和電腦編程軟件無法聯機,即使聯機中也會自動斷線,一旦變頻器停止,聯機就沒有任何問題。
QQ: 2490453455
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1301 個
工控威望: 1457 點
下載積分: 7990 分
在線時間: 362(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2024-11-02
查看fjqz00的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-07-04 09:08
一般剎車由伺服驅動自己的DO針腳控制,當伺服使能,則放開剎車。伺服斷使能,則剎車。所以這個基本和PLC的程序沒有多大關系。
hongshouzhu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 102 點
下載積分: 357 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2016-05-31
最后登錄: 2024-08-31
查看hongshouzhu的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2019-07-09 08:16
又遇到了一些問題。客戶說伺服ON一上電源是就接通,中間不能斷掉。但是這個設備的主電機上面帶了一編碼器,如果S-ON不斷掉的話,停機時的位置經常會有變化,不知道是什么意思,請大俠們幫忙看一下。還有如果斷掉S-ON就報錯,錯誤是內部固件錯誤。
abadguy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 289 個
工控威望: 483 點
下載積分: 1506 分
在線時間: 235(小時)
注冊時間: 2012-08-21
最后登錄: 2023-06-27
查看abadguy的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2019-07-10 15:35
1樓的回答比較專業了。那個伺服抱閘我的理解好像不是運行過程中當剎車用的,而是伺服斷電時抱閘用的。
宿遷電工
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1029 個
工控威望: 1169 點
下載積分: 2836 分
在線時間: 393(小時)
注冊時間: 2018-11-30
最后登錄: 2024-11-12
查看宿遷電工的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2019-07-10 21:09
剎車主要的用處就是機臺斷電保持電機不動,平時用的時候一直把剎車打開就行了,一般可以與伺服報警信號關聯。
長三角地區,PLC編程,工業機器人編程
吸塑機,軸承合套儀程序開發
專業外協
 TEL:13815796487(微信同號)
zeng001
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 609 點
下載積分: 2204 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2019-06-21
最后登錄: 2021-10-11
查看zeng001的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2019-07-17 08:31
伺服斷電剎車 通電運行剎車打開的
1.非標設備設計, 結合人機HMI,變頻器、伺服電機、步進電機驅動等綜合應用;
2.以客戶的利益和效益為出發點。
3.價格合理,設備靠譜。
4常駐上海、蘇州、昆山周邊地區

聯系方式:QQ 372064796 微信:18521567982
adnnin
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 241 個
工控威望: 565 點
下載積分: 586 分
在線時間: 266(小時)
注冊時間: 2016-12-30
最后登錄: 2024-10-26
查看adnnin的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2019-07-17 08:36
其實你的做法是對的,運行前先打開剎車,停止后延時關閉。但是報警呢要看plc
1421448580
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 331 點
下載積分: 13346 分
在線時間: 857(小時)
注冊時間: 2015-10-10
最后登錄: 2024-11-12
查看1421448580的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2019-07-17 09:52
樓上說樓主是對的  我覺得錯的可能性更大 ,重點就在伺服停止后抱閘延時作用
gll823
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 356 點
下載積分: 3194 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2019-05-20
最后登錄: 2020-12-05
查看gll823的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2019-07-18 09:28
感覺樓主是在通過斷使能來控制抱閘的,如果這樣的操作的話,需要在PLC中注意啟動停止的時序。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go