13771165220
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 323 個
工控威望: 553 點
下載積分: 1601 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2017-11-27
最后登錄: 2024-10-31
查看13771165220的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-07-04 15:46
由于PLC 點位比較尷尬,個人想不用伺服準備信號。只用使能和無ALM作為伺服可動作條件。
脈沖控制這樣有沒有BUG。
13771165220
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 323 個
工控威望: 553 點
下載積分: 1601 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2017-11-27
最后登錄: 2024-10-31
查看13771165220的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-04 16:46
引用
引用第1樓湛藍小爾于2019-07-04 16:08發表的  :
最好是用,我用的,在開機OK前,按啟動沒用,也不難啊,串在啟動條件里

用是會用的,現在是點位不夠,看看能否不用。
13771165220
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 323 個
工控威望: 553 點
下載積分: 1601 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2017-11-27
最后登錄: 2024-10-31
查看13771165220的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-07-11 21:52
引用
引用第5樓sjbandmm于2019-07-05 09:17發表的  :
用一個使能中信號就可以了,沒有ready,使能也是沒有的,報警了,使能也是沒有的,如果給出使能命令,而沒有收到使能中反饋,那么肯定是報警了(其他條件都滿足的情況下)。

  
三菱伺服好像沒找到使能中信號。謝了。
13771165220
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 323 個
工控威望: 553 點
下載積分: 1601 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2017-11-27
最后登錄: 2024-10-31
查看13771165220的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-07-11 21:54
引用
引用第6樓我看到你了于2019-07-05 09:29發表的  :
很多情況下,就用脈沖和方向...穩妥點就用多個使能中或者報警2選1


使能中+無報警+不運行中應該就是類似等于ready吧。