13771165220
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 322 個
工控威望: 552 點
下載積分: 1598 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2017-11-27
最后登錄: 2024-08-23
查看13771165220的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-07-04 15:46
由于PLC 點位比較尷尬,個人想不用伺服準備信號。只用使能和無ALM作為伺服可動作條件。
脈沖控制這樣有沒有BUG。
湛藍小爾
工控交流 Q703935819
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 349 個
工控威望: 642 點
下載積分: 2101 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2014-03-03
最后登錄: 2024-07-10
查看湛藍小爾的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-04 16:08
最好是用,我用的,在開機OK前,按啟動沒用,也不難啊,串在啟動條件里
專心搞錢
Q群943838323   博圖
Q群703935819   昆侖通態
13771165220
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 322 個
工控威望: 552 點
下載積分: 1598 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2017-11-27
最后登錄: 2024-08-23
查看13771165220的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-07-04 16:46
引用
引用第1樓湛藍小爾于2019-07-04 16:08發表的  :
最好是用,我用的,在開機OK前,按啟動沒用,也不難啊,串在啟動條件里

用是會用的,現在是點位不夠,看看能否不用。
uu.liu
COG_FOG_COF_貼片_  貼合
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 767 個
工控威望: 985 點
下載積分: 13522 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間: 2011-09-20
最后登錄: 2024-09-19
查看uu.liu的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-07-04 17:23
用不用無所謂,9年了,從來沒因為這個準備信號出問題
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(13771165220) 真誠感謝!
  • QQ:569456723
    昆山博元電氣
    自動化控制柜、非標設備自動化設計。。。
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 58 個
    工控威望: 116 點
    下載積分: 2601 分
    在線時間: 15(小時)
    注冊時間: 2019-06-18
    最后登錄: 2020-03-27
    查看昆山博元電氣的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2019-07-04 18:50
    我還看過只用脈沖信號,其他都不用的
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(13771165220) 真誠感謝!
  • 江浙滬非標設備自動化設計制作、自動化控制柜制作及銷售、程序設計...18550928952微信同號
    淘寶店鋪 w2wz.com/grmj
    sjbandmm
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 237 個
    工控威望: 407 點
    下載積分: 987 分
    在線時間: 167(小時)
    注冊時間: 2008-08-23
    最后登錄: 2024-05-22
    查看sjbandmm的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2019-07-05 09:17
    用一個使能中信號就可以了,沒有ready,使能也是沒有的,報警了,使能也是沒有的,如果給出使能命令,而沒有收到使能中反饋,那么肯定是報警了(其他條件都滿足的情況下)。
    我看到你了
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 375 個
    工控威望: 619 點
    下載積分: 491 分
    在線時間: 156(小時)
    注冊時間: 2018-05-02
    最后登錄: 2024-09-12
    查看我看到你了的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2019-07-05 09:29
    很多情況下,就用脈沖和方向...穩妥點就用多個使能中或者報警2選1
    13771165220
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 322 個
    工控威望: 552 點
    下載積分: 1598 分
    在線時間: 85(小時)
    注冊時間: 2017-11-27
    最后登錄: 2024-08-23
    查看13771165220的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2019-07-11 21:52
    引用
    引用第5樓sjbandmm于2019-07-05 09:17發表的  :
    用一個使能中信號就可以了,沒有ready,使能也是沒有的,報警了,使能也是沒有的,如果給出使能命令,而沒有收到使能中反饋,那么肯定是報警了(其他條件都滿足的情況下)。

      
    三菱伺服好像沒找到使能中信號。謝了。
    13771165220
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 322 個
    工控威望: 552 點
    下載積分: 1598 分
    在線時間: 85(小時)
    注冊時間: 2017-11-27
    最后登錄: 2024-08-23
    查看13771165220的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2019-07-11 21:54
    引用
    引用第6樓我看到你了于2019-07-05 09:29發表的  :
    很多情況下,就用脈沖和方向...穩妥點就用多個使能中或者報警2選1


    使能中+無報警+不運行中應該就是類似等于ready吧。
    李相伯
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 188 個
    工控威望: 1944 點
    下載積分: 602 分
    在線時間: 184(小時)
    注冊時間: 2019-09-17
    最后登錄: 2024-06-23
    查看李相伯的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2019-10-11 14:20
    其實是私服一上電 ready信號就on