lijiqiang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 144 點
下載積分: 2096 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2010-09-16
最后登錄: 2024-12-15
查看lijiqiang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-07-06 15:01
故障現象描述:兩臺 型號一樣的伺服系統,PLC是三菱Q系列,伺服電機是上下排列,分別生產不同的型號,上面的電機可以設置多少轉后通知噴碼機噴色,設置69圈就在69圈噴墨,下面的驅動器因電池沒電后,參數丟失,更換電池后,將以前的參數備份下載后,出現的現象是觸摸屏輸入69圈,而實際是轉了74圈,比較了2個驅動的參數是完全一樣的。在那個驅動沒電之前是完全正常的。請高手給點建議
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2050 個
工控威望: 2969 點
下載積分: 25199 分
在線時間: 1442(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2024-12-23
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-06 17:36
J3-B的沒用過
如果PLC除了Qcpu外還有一個運動CPU  除非是邏輯CPU和運動CPU一體機
這種是和伺服參數沒有關系的 參數是存在運動CPU里面  開機的時候自動把參數寫入到驅動器中
如果是簡易運動控制 那只能用軟件修改之前的參數了,還有如果電池沒電了 有些參數也就丟了 比如絕對零點
一般報警伺服錯誤2116的(我說的是J4B的 J3B的應該差不多) 也就是電池電壓不足
此時 不要拔掉電池 等新的電池購買后,設備通電下更換電池 保證沒有問題 除非你懂得如何調試設備參數。
樓主留言:
真誠感謝!應該是伺服原點丟失,然后程序的參數與零點數據不匹配了,到現場試試再說
項目、視覺、通訊QQ3515716