有緣1982
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 350 點
下載積分: 474 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2009-03-13
最后登錄: 2023-09-24
查看有緣1982的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-07-10 21:59
圖片:
如題,
說明書不詳細,不知如何動手
各位大神有沒有碰到這種問題
我用串口調試助手發送數據,可以收到數據,收到的數據和轉速表顯示一致
但現在如果是放到組態王顯示不知如何動手
之前組態王讀取溫控器,說明書很詳細,直接把寄存器地址填上去就可以了,這個轉速表沒有寫明,不知道如何填寫
各位大神有沒有辦法?感激不盡
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158610 分
在線時間: 3153(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-10
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-10 22:28
研究一下
StrMid
StrToInt
兩個指令
將讀到的字符轉為整數
有緣1982
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 350 點
下載積分: 474 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2009-03-13
最后登錄: 2023-09-24
查看有緣1982的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-07-10 22:46
這個是組態王指令嗎?如果用組態王去讀,不知道如何動手,還請指點一二,感謝
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158610 分
在線時間: 3153(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-10
查看sjm213的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-07-11 09:18
使用組態王的串口通訊驅動;
通過RDATA獲取轉速表反饋數據;



兩個函數的定義看組態王幫助中的函數手冊
有緣1982
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 350 點
下載積分: 474 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2009-03-13
最后登錄: 2023-09-24
查看有緣1982的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-07-11 20:01
感謝感謝,已經搞定。
地址30001
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158610 分
在線時間: 3153(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-10
查看sjm213的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2019-07-12 10:09
支持Modbus就更簡單……上邊的串口方式不需要考慮