現在已經設置好電子齒輪比。伺服對應輸入100HZ頻率對應伺服電機100轉。200HZ對應200轉。1000HZ對應1000轉,1500HZ對應1500轉,這些個轉速在驅動器上可以看到電機轉速有顯示。



目前奇怪的是輸入400HZ不是顯示400轉,而是300多點轉速,輸入500HZ也不是對應的500轉,同樣只有350多點轉速,只有在輸入600HZ才會顯示600轉,請教高人這個是什么問題??




也就是說我在400HZ之599HZ之內這段轉速不正常!
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
stackdog
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 472 個
工控威望: 8656 點
下載積分: 7431 分
在線時間: 452(小時)
注冊時間: 2015-10-01
最后登錄: 2024-11-14
查看stackdog的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-25 15:03
頻率源呢?PLC還是別的元件?
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2819 個
工控威望: 4446 點
下載積分: 213570 分
在線時間: 3177(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-11-14
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-07-25 15:11
PLC輸出脈沖,脈沖輸出頻率多正常
3樓  發表于: 2019-07-25 17:42
原因找到了!!善良的人被騙了,
PLC輸出頻率正常,但是用示波器實測不正常,換個PLC就OK!!白白浪費了我一天時間!!           
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2221 個
工控威望: 2451 點
下載積分: 11610 分
在線時間: 912(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2024-11-13
查看泰山之石的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-07-26 08:30
引用
引用第3樓跑步向錢于2019-07-25 17:42發表的  :
原因找到了!善良的人被騙了,
PLC輸出頻率正常,但是用示波器實測不正常,換個PLC就OK!!白白浪費了我一天時間。           


經驗貼,順便爆一下PLC牌子。大家也參考參考