人亦依然!
好好學習,天天向上!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 230 點
下載積分: 541 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2011-04-04
最后登錄: 2024-03-12
查看人亦依然!的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-07-26 23:09
大師們,有沒有做過三FX3Uplc與西門子300plc通訊?我主要3U向西門子發8個寄存器數據。
有人做過嗎?有沒有可行性?懂得人告知一下。急等。
plc初學者
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 199 點
下載積分: 736 分
在線時間: 212(小時)
注冊時間: 2018-01-17
最后登錄: 2024-09-30
查看plc初學者的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-27 11:53
可以做dp通信
人亦依然!
好好學習,天天向上!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 230 點
下載積分: 541 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2011-04-04
最后登錄: 2024-03-12
查看人亦依然!的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-07-27 23:33
三菱3U需要加什么模塊嗎?
徐曉煜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 2169 點
下載積分: 70 分
在線時間: 490(小時)
注冊時間: 2013-11-10
最后登錄: 2024-11-12
查看徐曉煜的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-07-29 17:58
西門子不是很懂,3U配個485ADP模塊做主站,西門子的做從站,走MODBUS通訊,應該就可以了。或者通過雙串口的觸摸屏來交換內部的數據,你可以試試
autoctrl
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 354 個
工控威望: 573 點
下載積分: 1572 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間: 2016-05-05
最后登錄: 2024-11-11
查看autoctrl的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-08-07 16:35
有這樣的網關模塊的,PLC之間通訊,配置起始地址和數量,數據直接寫入PLC寄存器;



http://blog.sina.com.cn/s/blog_16d7d3ecb0102xs7c.html


相關案例:https://blog.csdn.net/AutoCtrl666/article/details/103472276
[ 此帖被autoctrl在2019-12-25 09:41重新編輯 ]