• «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 716 個
工控威望: 910 點
下載積分: 43033 分
在線時間: 548(小時)
注冊時間: 2014-04-04
最后登錄: 2024-12-19
查看wenliang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-08-09 21:38
請問各位 老師一個問題?在有變頻器的電控柜里面變頻器會干擾光電信號嗎?我現在在一條100米長的輸送皮帶上面裝有30組光電用來計數,100米長的皮帶輸送線分為5段輸送,每一段輸送電機用一個變頻器控制,每組兩個光電檢測當前距離里面有幾個紙箱,現在用光電計數來判斷紙箱是否卡在輸送皮帶上面,但是現在經常出現前面光電計數多、后面光電計數少的情況,換了同型號的光電(歐姆龍E3ZG-R61)也是一樣的情況、歐姆龍光電是正品,也給歐姆龍公司打過電話說這款是特供版的,說這種情況是干擾引起的誤動作,不知道各位老師有沒有遇到過類似的情況?
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 716 個
工控威望: 910 點
下載積分: 43033 分
在線時間: 548(小時)
注冊時間: 2014-04-04
最后登錄: 2024-12-19
查看wenliang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-09 21:48

  
goldage
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1791 個
工控威望: 1953 點
下載積分: 7026 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2024-12-22
查看goldage的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-08-09 22:19
不知你的傳感器的電源,可以考慮一下用24V供電的,如果改不了可以考慮傳感器用隔離變壓器供電試一下,也可以把傳感器的信號線獨立走一個管道和變頻器線路遠離試一下
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 716 個
工控威望: 910 點
下載積分: 43033 分
在線時間: 548(小時)
注冊時間: 2014-04-04
最后登錄: 2024-12-19
查看wenliang的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-08-09 22:32
引用
引用第2樓goldage于2019-08-09 22:19發表的  :
不知你的傳感器的電源,可以考慮一下用24V供電的,如果改不了可以考慮傳感器用隔離變壓器供電試一下,也可以把傳感器的信號線獨立走一個管道和變頻器線路遠離試一下


光電的電源就是開關電源24V供電的,另外布線 我把電機的線全部走鋁合金線槽、而光電的線我是走在鋁合金線槽外面,只有一小節是放在一起的。
星空無線
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 253 點
下載積分: 35668 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2013-07-17
最后登錄: 2024-12-23
查看星空無線的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-08-10 05:49
我也遇到過這種情況,如2樓所說加裝380/220隔離變壓器,光電單獨用開關電源就可解決。目測圖中配電箱開關電源直接取自供電電源的LN,沒有變壓器。
lkjhg123987
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 2169 點
下載積分: 4075 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2016-12-05
最后登錄: 2024-10-04
查看lkjhg123987的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2019-08-10 07:37
會的,最好是分開
hswangliqun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 233 個
工控威望: 355 點
下載積分: 2058 分
在線時間: 307(小時)
注冊時間: 2009-08-24
最后登錄: 2024-12-22
查看hswangliqun的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2019-08-10 07:45
把PLC遠離變頻器,最好把PLC改到電柜的最上面,光電開關的信號從上面進電柜。
蘇格拉沒有底
能力有限,努力無限。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 992 個
工控威望: 5731 點
下載積分: 517 分
在線時間: 517(小時)
注冊時間: 2019-07-04
最后登錄: 2024-12-20
查看蘇格拉沒有底的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2019-08-10 08:00
電源超過110V的電氣元件都有干擾
改變思維就是改變現狀的方法,思想覺悟決定生活的富裕程度。
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 716 個
工控威望: 910 點
下載積分: 43033 分
在線時間: 548(小時)
注冊時間: 2014-04-04
最后登錄: 2024-12-19
查看wenliang的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2019-08-10 08:14
謝謝 各位老師指導,真心感謝!  平常我們都是這么用和配線的,只是線體長度只有幾米沒有現在這么長、和裝有這么多光電和變頻器的,下次一定注意這些細節問題,現在準備加裝變頻器濾波器看能不能解決干擾問題、、、
漂泊的石頭人
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 477 個
工控威望: 610 點
下載積分: 2790 分
在線時間: 209(小時)
注冊時間: 2018-07-17
最后登錄: 2024-12-16
查看漂泊的石頭人的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2019-08-10 08:23
裝一個隔離變壓器380/220的  還要裝2個濾波器 ,  光電線用屏蔽的   走線分開,基本不會有什么問題了   這就是所有項目標配
工控劍俠666
天道酬勤,認真的人做認真的事 。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1007 個
工控威望: 2686 點
下載積分: 22581 分
在線時間: 276(小時)
注冊時間: 2013-03-30
最后登錄: 2024-12-21
查看工控劍俠666的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2019-08-10 08:36
干擾有的,可以加隔離變壓器會好一點
工控人加油
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 716 個
工控威望: 910 點
下載積分: 43033 分
在線時間: 548(小時)
注冊時間: 2014-04-04
最后登錄: 2024-12-19
查看wenliang的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2019-08-10 16:50
各位老師 我已經按照你們說的在變頻器前面加了濾波器了,三相變頻器加了一個三相濾波器,單相變頻器也加了單相濾波器了,而且在所有變頻器出線加上了磁環、可是問題還是沒有徹底解決,只是感覺會好那么一點點,以前差不多一個半小時出現一次故障,現在差不多三個小時一次故障…
  
  
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go