seafar
目前C#
級別: 家園?
|
最近調試一臺設備,中達優控一體機控制禾川X2E伺服,伺服帶模組來回往返運行,偶爾會出現頓挫,然后伺服定位就不準。把伺服電機拆下來空載運行也會出現,把一體機的和伺服驅動器從電柜拆出來又不會出現。是不是干擾問題,電柜內只有繼電器開關電源,一個伺服驅動器。請問大佬有遇到過嗎,怎么處理的。謝謝,換了一套松下伺服,好了很多,但還是偶爾會出現一次,一體機也換了,一樣不行 |
|
---|---|---|
|
seafar
目前C#
級別: 家園?
|
頂一頂,讓大佬們看見好回答 |
|
---|---|---|
|
huiyang
huiyang
級別: 略有小成
|
頓挫是不是你寫的程序帶來的?先排除這個問題。速度模式讓伺服一直轉會不會有這個現像? |
---|---|
|
yezouping
深圳東莞PLC編程,微信:158 8974 8406
級別: 工控俠客
|
看伺服接收到脈沖對不對,如果脈沖對了,調一下位置增益。 |
|
---|---|---|
|