lit25444
紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行.
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 1073 點
下載積分: 2595 分
在線時間: 211(小時)
注冊時間: 2016-08-20
最后登錄: 2024-11-04
查看lit25444的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-08-18 16:01
圖片:
三菱ENET-ADP,485-ADP,4AD-PT-ADP。這樣配置有沒有什么問題?現在ENET-ADP模塊一插上去就報錯。是不是參數設置上的問題?
lit25444
紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行.
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 1073 點
下載積分: 2595 分
在線時間: 211(小時)
注冊時間: 2016-08-20
最后登錄: 2024-11-04
查看lit25444的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-18 16:05
目前PLC未報錯,模塊報錯。參數中以太網參數未設置,一旦設置PLC便報錯。
megumin
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 74 點
下載積分: 409 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2019-06-12
最后登錄: 2020-06-10
查看megumin的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-08-19 13:53
我還沒看過手冊,但我如果沒記錯左半部只能有兩片通訊,你的422-BD卡已經佔了一片了所以你左半邊現在有3片,你可以是看看把485暫時拿下來直接裝ENET-ADP看看會不會ERROR,如果沒有可能就是這個問題了
樓主留言:
謝謝,已經知道問題所在了,現在把422-BD改成CNV-BD
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 2038 點
下載積分: 2653 分
在線時間: 2202(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2024-11-09
查看eledesigner的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-08-20 08:45
442BD ,485ADP ,ENET ADP, 有三個了,不行,只能兩個
一心工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 241 個
工控威望: 360 點
下載積分: 1350 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2018-06-02
最后登錄: 2024-10-30
查看一心工控的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-08-20 16:23
直接加這個網關模塊,可以和觸摸屏一起共用編程口;
不用配置即插即用:  項目案例資料.rar (2433 K) 下载次数:49
[ 此帖被一心工控在2020-08-09 12:14重新編輯 ]