樓主  發表于: 2019-09-24 11:00
1.臺達DVP-24ES PLC帶 創正科技的伺服            
2. 工藝是   伺服電機轉一圈360度   分16等份  每次轉22.5度        這個伺服驅動器轉一圈的脈沖 即編碼器脈沖  625 X16=10000    這個625我是看伺服顯示器得到的    PLC總脈沖數給36000  伺服電子齒輪比為10/36  ,這樣 每次給2250個脈沖     使用指令PLSY K10000  K2550  Y0   頻率10000    脈沖數2550
  3.下面是每次伺服   記錄到的脈沖數:

第一組2246    第 二組4496  第三組 6746  第四組 8996   第五組 11246   第6組13496  第七組15746 第 八組17996    記錄了八組     后面重復測也是這樣的數據

4.發現的問題就是第一組2250-2246=4少了四個脈沖  后面幾組 收到脈沖是對的4496-2246=2250.
5.硬件方面的話 PLC到伺服控制器 采用的不是標準線因為倉庫沒有  所以隨便整了個編碼器的屏蔽線接的     驅動器也可靠接地了   PLC 的24V電源還有伺服驅動器上所需要的24V電源是單獨給的
  
  請教論壇里前輩們   我這個偏差得怎么解決   閉環控制沒做過    我現在使用的PLC不支持高速輸入    我問臺達的工程師說讓我通過485通訊讀取 驅動器里面的實際脈沖做比較換算 我現在不清楚是伺服自身帶偏差還是咋回事    小弟先在這里謝啦!!  
出入門檻
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 69 個
工控威望: 204 點
下載積分: 665 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2012-12-16
最后登錄: 2022-11-10
查看出入門檻的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-24 11:06
還有伺服增益我該如何調整 出廠值30
gaoyingchun
GaoYingChun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 196 個
工控威望: 291 點
下載積分: 2888 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2016-05-06
最后登錄: 2024-09-19
查看gaoyingchun的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-09-24 11:12
1、是每次一開機的脈沖丟4個嗎?確定不是指令的問題
2、速度變化一下,增大或減小,觀察一下什么情況
3、如果都是這樣,又找不出其他原因,那就程序中改改,第一次定位發送2254個脈沖
出入門檻
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 69 個
工控威望: 204 點
下載積分: 665 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2012-12-16
最后登錄: 2022-11-10
查看出入門檻的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-09-24 11:16
對的 每次第一組丟四個脈沖   我在程序里面第一次發2254個脈沖試了  伺服那邊讀取到是2253 郁悶啊.
yezouping
深圳東莞PLC編程,微信:158 8974 8406
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 501 個
工控威望: 2170 點
下載積分: 13690 分
在線時間: 976(小時)
注冊時間: 2018-11-10
最后登錄: 2024-09-19
查看yezouping的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-09-24 12:25
運行第一組之前監控伺服脈沖個數是0嗎。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(gaoyingchun)
  • 本人長期從事非標自動化設備電氣控制工作:
    1.熟悉各種品牌PLC程序設計, 上位機組態編程,遠程下載、手機APP監控寫入數據、電腦端監控寫入數據、人機界面HMI編程,變頻器、伺服電機、步進電機驅動等綜合應用;
    2.可承接各種PLC、觸摸屏程序代寫服務,用EPLAN畫圖,免費出電氣原理圖、布局圖、BOM清單。
    3.服務周到、價格實惠,聯系電話/微信:15889748406
    出入門檻
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 69 個
    工控威望: 204 點
    下載積分: 665 分
    在線時間: 81(小時)
    注冊時間: 2012-12-16
    最后登錄: 2022-11-10
    查看出入門檻的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2019-09-24 12:36
    對第一組之前脈沖個數零   這個伺服可以使能清零
    不小心遇見你
    自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
    級別: 工控俠客

    精華主題: 3 篇
    發帖數量: 2019 個
    工控威望: 2936 點
    下載積分: 25124 分
    在線時間: 1413(小時)
    注冊時間: 2014-01-05
    最后登錄: 2024-09-20
    查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2019-09-24 12:39
    引用
    引用第4樓yezouping于2019-09-24 12:25發表的  :
    運行第一組之前監控伺服脈沖個數是0嗎。

    應該是這個問題
    項目、視覺、通訊QQ3515716
    wu32u2
    耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1121 個
    工控威望: 1474 點
    下載積分: 1772 分
    在線時間: 994(小時)
    注冊時間: 2010-03-01
    最后登錄: 2024-09-02
    查看wu32u2的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2019-09-24 14:38
    第一步:把PLC和伺服拆下來拿回辦公室單獨試程序,PLC中只寫入一條PLSY指令,其他什么都不要寫,如果這樣還是丟脈沖,那就是PLC有問題了。如果不丟脈沖,程序有問題或者設備24V直流電漏電。
    成功的路上需要幫助
    小明同學233
    都沒有個性哪來的個性簽名啊
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 311 個
    工控威望: 1744 點
    下載積分: 3372 分
    在線時間: 303(小時)
    注冊時間: 2019-09-04
    最后登錄: 2024-08-19
    查看小明同學233的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2019-09-24 15:09
    我覺得線纜兩端套個磁環可能有用
    出入門檻
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 69 個
    工控威望: 204 點
    下載積分: 665 分
    在線時間: 81(小時)
    注冊時間: 2012-12-16
    最后登錄: 2022-11-10
    查看出入門檻的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2019-09-24 16:02
    引用
    引用第7樓wu32u2于2019-09-24 14:38發表的  :
    第一步:把PLC和伺服拆下來拿回辦公室單獨試程序,PLC中只寫入一條PLSY指令,其他什么都不要寫,如果這樣還是丟脈沖,那就是PLC有問題了。如果不丟脈沖,程序有問題或者設備24V直流電漏電。



    我換了臺達ES2的PLC  然后下了個只帶PLSY 指令 發脈沖  伺服顯示的脈沖也是2246    這種情況是不是可以認為伺服精度不夠?
    1421448580
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 219 個
    工控威望: 323 點
    下載積分: 13330 分
    在線時間: 800(小時)
    注冊時間: 2015-10-10
    最后登錄: 2024-09-19
    查看1421448580的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2019-09-24 17:54
    懷疑你使能后立即發脈沖
    yezouping
    深圳東莞PLC編程,微信:158 8974 8406
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 501 個
    工控威望: 2170 點
    下載積分: 13690 分
    在線時間: 976(小時)
    注冊時間: 2018-11-10
    最后登錄: 2024-09-19
    查看yezouping的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2019-09-24 18:08
    同意10樓的說法,先使能后發脈沖。
    本人長期從事非標自動化設備電氣控制工作:
    1.熟悉各種品牌PLC程序設計, 上位機組態編程,遠程下載、手機APP監控寫入數據、電腦端監控寫入數據、人機界面HMI編程,變頻器、伺服電機、步進電機驅動等綜合應用;
    2.可承接各種PLC、觸摸屏程序代寫服務,用EPLAN畫圖,免費出電氣原理圖、布局圖、BOM清單。
    3.服務周到、價格實惠,聯系電話/微信:15889748406
    • «