• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
zhi_good
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 210 個
工控威望: 348 點
下載積分: 7636 分
在線時間: 460(小時)
注冊時間: 2011-01-20
最后登錄: 2024-06-28
查看zhi_good的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-09-25 16:02
控制要求:
一條普通的流水線,通過幾個接近開關來控制速度
啟動一個速度
到接近開關1時一個速度
再到接近開關2時再變一個速度
能不能直接將接近開關線接到變頻器端子控制那頭,是不是一定需要用PLC,或者還有什么其他方案?謝謝
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-22
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-25 16:28
理論上可以的。

比如三菱變頻器,碰到1的置位RL ,碰到2的時候置位RM.

RL = 1種速度

RL + RM = 另一種速度
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
weixin-keji
工控小妖
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 171 點
下載積分: 759 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2016-01-21
最后登錄: 2024-12-18
查看weixin-keji的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-09-25 19:32
沒問題!
ukqbso
勇氣  源于  自信
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 6926 點
下載積分: 3127 分
在線時間: 381(小時)
注冊時間: 2011-04-26
最后登錄: 2024-07-22
查看ukqbso的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-09-25 23:01
沒問題,不能直接使用的調參數用多功能端子肯定支持。
我 不 溫 柔 但 是 我 很 丑
yangjiaquan
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 535 個
工控威望: 667 點
下載積分: 15913 分
在線時間: 1387(小時)
注冊時間: 2014-07-04
最后登錄: 2024-11-29
查看yangjiaquan的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-09-25 23:20
可以的或接近開接控制繼電器來實現
lijinniu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 623 個
工控威望: 3669 點
下載積分: 29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間: 2007-08-17
最后登錄: 2024-06-11
查看lijinniu的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2019-09-26 08:08
如果段數不多可以的,但是在機械上要求每到一個位置開關時要一直保持接通狀態.前一個開關要先斷開.看看變頻器說明書的多段速表就行了.這樣就不要中間繼電器了.
999感冒靈
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 274 個
工控威望: 351 點
下載積分: 1210 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2019-05-29
最后登錄: 2023-12-17
查看999感冒靈的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2019-09-26 08:45
可以,就是沒見過有人這么干過 接近開關先控中繼嘛,又用不了多少錢。最好不要直接來
不懂柔情
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 166 點
下載積分: 19741 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2010-10-20
最后登錄: 2024-12-22
查看不懂柔情的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2019-09-26 10:56
如果每個速度段需要保持,到下一個接近開關才變速的話,不用PLC很難實現。
niujulin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 345 點
下載積分: 1732 分
在線時間: 344(小時)
注冊時間: 2008-08-02
最后登錄: 2024-08-28
查看niujulin的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2019-09-27 08:20
可以,但還是需要中繼來保持接近開關的狀態。
xingxing1110
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 84 點
下載積分: 332 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2019-09-11
最后登錄: 2024-12-19
查看xingxing1110的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2019-09-27 13:12
段數少的話用中間繼電器保持接近開關的狀態  如果太多還是用plc方便點
工控劍俠666
天道酬勤,認真的人做認真的事 。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1007 個
工控威望: 2686 點
下載積分: 22581 分
在線時間: 276(小時)
注冊時間: 2013-03-30
最后登錄: 2024-12-21
查看工控劍俠666的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2019-09-28 16:32
厲害
工控人加油
daisum
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 204 個
工控威望: 309 點
下載積分: 4496 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2010-01-21
最后登錄: 2023-05-15
查看daisum的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2019-09-28 17:34
可以選擇變頻器可以輸入程式如三菱臺達電系列
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go