樓主  發表于: 2019-10-06 08:18
圖片:
求助如圖 在用西門子s7-200smart 與施耐德變頻器ATV212 開放式modbus通訊時遇到 接收超時從站無響應異常 錯誤標志位為3 變頻器的網絡通訊設置和程序中的一致 有沒有大佬遇到過同樣的問題
shallow
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 81 點
下載積分: 844 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2019-06-23
最后登錄: 2022-10-25
查看shallow的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-10-06 08:20
這是那個測試程序
附件: ce.rar (17 K) 下載次數:162
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
shallow
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 81 點
下載積分: 844 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2019-06-23
最后登錄: 2022-10-25
查看shallow的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-10-08 11:04
引用
引用第2樓leisure于2019-10-06 12:07發表的  :
這么大的從站地址

好像施耐德變頻器的點表對應的保持寄存器地址是 寫頻率:FA01 讀頻率 :FD00
shallow
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 81 點
下載積分: 844 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2019-06-23
最后登錄: 2022-10-25
查看shallow的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-10-08 11:07
引用
引用第3樓yunfeilong于2019-10-06 12:16發表的  :
通訊程序我開過,沒有問題,檢查一下接線和通訊參數的設置,第一個寄存器40001是什么情況
40001是我從示例里摳出來的 沒有什么用的忘記刪了
shallow
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 81 點
下載積分: 844 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2019-06-23
最后登錄: 2022-10-25
查看shallow的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-10-08 11:10
引用
引用第4樓xuhuifox于2019-10-06 14:53發表的  :
你的通訊地址搞錯了,你是想讀變頻器的什么信息?
改了一下,你測試看看!
[attachment=237619]
我就是想讀取一下頻率 和寫一下頻率做個測試 但是施耐德變頻器MODBUS手冊上的點表寫頻率的讀頻率的地址是 16進制 FA01和 FD00
shallow
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 81 點
下載積分: 844 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2019-06-23
最后登錄: 2022-10-25
查看shallow的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2019-10-08 11:29
圖片:
引用
引用第9樓shallow于2019-10-08 11:10發表的  :
6樓  發表于: 2019-10-10 08:16
引用
引用第11樓yunfeilong于2019-10-09 12:22發表的  :
讀寫頻率需要連續的2個寄存器嗎?16進制 FA01和 FD00寄存器地址也不挨著,COUNT引腳是1吧
COUNT改成1也是這樣子