各位高手求教,  一臺磨床因絲桿更換,原螺距4MM,新絲桿10MM,是否更改伺服參數每轉移動量就行,另外在線更改后,只要PLC斷電再上電,參數又返回原狀態,
qq910877460
這操蛋的工控行業
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 244 點
下載積分: 3303 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2014-05-20
最后登錄: 2024-11-04
查看qq910877460的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-10-09 11:30
更改為參數后需要下載到PLC內,下載時智能功能模塊那里需要打勾,不然就會出現你這種情況,下載好后斷電重啟PLC就ok
操蛋的工控行業,為了碎銀幾兩,又不得不搞它