主機是CJ2H-CPU66-EIP的,從機是CP1L-EM40DT-D,我現在需要走以太網IP通信來實現用主機控制從機動作,然后從機給主機發送動作完成信號,

在歐姆龍軟件里面沒有看到CP系列PLC
zlcp123
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 4320 點
下載積分: 13670 分
在線時間: 557(小時)
注冊時間: 2018-09-11
最后登錄: 2024-11-26
查看zlcp123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-10-17 07:59
因為CP系列CPU內置以太網不支持EIP
這兩個CPU都是歐姆龍的,都支持Ethernet(FINS/TCP),可以用這個協議組網,配合SEND/RECV指令通訊。
樓主留言:
真誠感謝!
吾志所向
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 368 個
工控威望: 648 點
下載積分: 1894 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間: 2016-12-10
最后登錄: 2024-12-09
查看吾志所向的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-10-22 11:48
如果是PC高級語言開發,可以看看這篇文章:
http://blog.sina.com.cn/s/blog_16d7d3ecb0102x3qi.html