樓主  發表于: 2019-10-21 16:23
圖片:
圖片:
網橋在PLC無線通訊中的應用,有人用過嗎?

現在有個工程,有5個三菱FX5U,要求5個PLC之間用無連接,來實現PLC之間的簡單CPU通信

我有這樣一個方案,不知到是否可行,方案如下:

    1號PLC:配一對無線網橋(A1,A2),網橋A1的網口連PLC,網橋A2的網口連路由器的LAN1口。網橋A1與網橋A2用無線橋接。
    
    2號PLC:配一對無線網橋(B1,B2),網橋B1的網口連PLC,網橋B2的網口連路由器的LAN2口。網橋B1與網橋B2用無線橋接。

    3號PLC:配一對無線網橋(C1,C2),網橋C1的網口連PLC,網橋C2的網口連路由器的LAN3口。網橋C1與網橋C2用無線橋接。
  
    4號PLC:配一對無線網橋(D1,D2),網橋D1的網口連PLC,網橋D2的網口連路由器的LAN4口。網橋D1與網橋D2用無線橋接。

    5號PLC:5號PLC的網口直接連路由器的LAN5口。

第一次用無線通訊,請勿見笑,歡迎指點,評論




前段時間有網友在問-網橋在PLC無線通訊中的應用有沒有做成功

現在我來回答一下:我用了4個無線網橋和1個無線路由器,1個交換機,建立了1個觸摸屏和5個PLC之間的無線通信。無線通信距離在50米左右,目前通信效果還算穩定。
[ 此帖被zhongliang在2021-03-23 13:42重新編輯 ]
****************************學海無涯****************************
gaoz
拜師學藝
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 302 個
工控威望: 2523 點
下載積分: 10144 分
在線時間: 332(小時)
注冊時間: 2009-08-24
最后登錄: 2024-11-04
查看gaoz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-10-22 10:07
    
何啟海
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 383 點
下載積分: 1358 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2017-02-20
最后登錄: 2024-10-09
查看何啟海的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-10-22 22:33
這個方案很不錯,我用TP-LINK的網橋CPE500做過了,很好用,可以1對1,也可以1拖N,傳輸穩定,價格也便宜。
seafar
目前C#
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 619 個
工控威望: 764 點
下載積分: 1909 分
在線時間: 594(小時)
注冊時間: 2018-03-23
最后登錄: 2023-10-27
查看seafar的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-10-23 08:18
搞5個TP-LINK無線路由器橋接即可
枕星河之倒影兮與星光同流,望群星之包覆兮隨繁星同輝。
B站資源分享鏈接https://space.bilibili.com/39855180
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1018 個
工控威望: 1840 點
下載積分: 242 分
在線時間: 1106(小時)
注冊時間: 2017-02-09
最后登錄: 2024-11-09
查看nightblueblu的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-10-23 08:56
這個東西是不是也可以一個主站帶多個從站,只需要主站連路由器就行?
Your happiness is everything.
zhongliang
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 742 個
工控威望: 2102 點
下載積分: 3679 分
在線時間: 581(小時)
注冊時間: 2012-10-11
最后登錄: 2024-11-05
查看zhongliang的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2019-10-23 09:57
引用
引用第4樓nightblueblu于2019-10-23 08:56發表的  :
這個東西是不是也可以一個主站帶多個從站,只需要主站連路由器就行?



看網橋產品介紹,說是網橋可以一個主,多個從,但是發現他們幾個從站網橋的IP地址設置是一樣的。如果多個從站IP只能設置一樣的話,那就滿足不了要求了。

我手頭沒有實物,沒有辦法測試,方案也沒有確定下來
6樓  發表于: 2019-10-23 09:59
引用
引用第2樓何啟海于2019-10-22 22:33發表的  :
7樓  發表于: 2019-10-28 23:38
網橋只是替代網線,和程序沒有任何關系,我做過2種,一利用三菱觸摸屏中轉,不需要任何PLC程序,二用以太網通信程序,用5G網橋抗干擾能力好,幾乎沒有什么干擾,主要是不用對準。TP-LINK的CPE500首選
何啟海
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 383 點
下載積分: 1358 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2017-02-20
最后登錄: 2024-10-09
查看何啟海的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2019-10-28 23:43
圖片:
1對多很方便,而且傳輸距離遠,速度也不錯(實際沒有測試過速度)安裝上去使用2年多都沒有問題。我們用在牽引設備,機頭130米的速度運行,100米的直線運動,穩定,及時的吧機頭信號傳回給主機。唯一的缺點就是DC 12V不好,DC 24V好搞,12v不好弄,需要單獨整一個電源。也有24v的(不是TP-LINK)
何啟海
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 383 點
下載積分: 1358 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2017-02-20
最后登錄: 2024-10-09
查看何啟海的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2019-10-28 23:52
圖片:
圖片:
以太網轉藍牙,藍牙轉以太網,以前用這個,發現超過80米就不穩定,價格高了很多倍,我也是發現無線監控靈機一動,買一對回來就可以了,后來發現可以1對多,就開發到車間應用了。我連接過1對6,沒有誰做主機,7個PLC之間都可以做數據交換,2個FX3U,4個FX5U,1個Q02,3塊GT2310觸摸屏,通過這3塊屏傳輸,7個PLC都可以共享和提取自己需要的信號。系統應用2年多,目前沒有問題,就是斷電后有2分鐘左右的等待期,幾個網橋自己自動連接時間.就這個缺點,其余沒有發現,放在電箱內屏蔽住都行,
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(東方花豬) 有想法
    eledesigner
    懂一點點
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1784 個
    工控威望: 2038 點
    下載積分: 2653 分
    在線時間: 2202(小時)
    注冊時間: 2009-08-21
    最后登錄: 2024-11-09
    查看eledesigner的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2019-10-29 11:06
    樓主要的是五個plc設置成同一網段的五個不同的IP地址。比如192.168.0.1   192.168.0.2   192.168.0.3. 192.168.0.4  192.168.0.5
    沒有主從的概念,這個網橋一對多可以嗎
    eledesigner
    懂一點點
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1784 個
    工控威望: 2038 點
    下載積分: 2653 分
    在線時間: 2202(小時)
    注冊時間: 2009-08-21
    最后登錄: 2024-11-09
    查看eledesigner的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2019-10-29 11:07
    另外,中間有阻擋的可以用嗎
    • «
    • 1
    • 2
    • 3
    • »
    • Pages: 1/3     Go