huiming
技術交流
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 667 個
工控威望: 6000 點
下載積分: 2247 分
在線時間: 564(小時)
注冊時間: 2011-03-09
最后登錄: 2025-01-17
查看huiming的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-10-26 16:50
那位幫忙寫下:FX3G-485-BD與山武溫控器通訊案例那位兄弟有啊,要求:設置溫度和讀取當前溫度就可以了,
[ 此帖被huiming在2019-10-26 22:10重新編輯 ]
士林變頻器代理 18312516885
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2850 個
工控威望: 3622 點
下載積分: 3527 分
在線時間: 3815(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-01-26
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-10-26 22:07
什么型號溫控?照 下面這個程序修改一下就可以,
這個是我寫的
url]http://24x7lending.com/read-gktid-1651884.html[/url]
[ 此帖被tingfenghu在2019-10-26 22:12重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(huiming)
  • 二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
    http://shop58129605.taobao.com/
    tingfenghu
    級別: 工控俠客

    精華主題: 0
    發帖數量: 2850 個
    工控威望: 3622 點
    下載積分: 3527 分
    在線時間: 3815(小時)
    注冊時間: 2007-11-04
    最后登錄: 2025-01-26
    查看tingfenghu的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2019-10-26 23:58
    引用
    引用第3樓huiming于2019-10-26 22:41發表的 Re:費用800報酬    FX3G-485-BD與山武溫控器通訊 :
    這個我試過,通訊不上。

    你要修改一下程序,上面指令是04H,你改為03H,
    地址:Modbus RTU有些需要偏移一位,有些不用。
    PV地址238DH,PLC用238C測試一下。
    這個我簡單修改一下的程序,你測試一下,

    讀取的數據保存在D202,D203,
    用串口軟件監控一下發出各返回的數據是否正確?
    PLC發出報文為:01 03 23 8C 00 01 15 DA
    然后在程序上調整。
    01.rar (159 K) 下载次数:182
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(huiming)
  • 二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
    http://shop58129605.taobao.com/