這個我試過,通訊不上。
你要修改一下程序,上面指令是04H,你改為03H,
地址:Modbus RTU有些需要偏移一位,有些不用。
PV地址238DH,PLC用238C測試一下。
這個我簡單修改一下的程序,你測試一下,
讀取的數據保存在D202,D203,
用串口軟件監控一下發出各返回的數據是否正確?
PLC發出報文為:01 03 23 8C 00 01 15 DA
然后在程序上調整。