uyuway
工控充
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 470 點
下載積分: 1137 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2007-12-23
最后登錄: 2021-06-09
查看uyuway的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-11-03 09:51
領導安排一個項目  要為生產線做個測試系統,其中一個流程是檢測接觸器的線圈通電壽命,測試過程是通電2秒,斷開2秒,循環測試。找了很多產品 都沒有辦法很好的檢測,主要是因為接觸器線圈電流很小,小的10ma  大一點50ma左右,如果用電流變送器  成本非常高。在工控網認識的大咖介紹LC22-30ma的電流感應開關,定了2個過來。上圖
開包,包裝簡單 環保包裝 不太是精美,都懷疑 能用嗎?
  

  

第二個感覺 就小  真的小 ,三圍 量了下 42mm  厚15mm 高度33mm.
[attachment=238420]
  上面一個電位器調節動作電流,2個指示燈。問了 技術,紅燈 開關斷開,綠燈  開關接通。 4芯線,紅  電源DC正   黑  DC負。 黃 白 內部無源觸點,也就是開關量。大于設定值觸點就接通。無源的  不輸出電流電壓   只是接通和斷開。
上電



接觸器線圈檢測是沒有任何問題了, 繼電器也行 但是不容易調節。最好是繞2圈 ,容易調節。   不知道 大家是什么方法搞定10ma 檢測的  成本不要高,容易調試 穩定可靠。
[ 此帖被uyuway在2019-11-03 15:05重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(bruce2020) 真誠感謝!
    uyuway
    工控充
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 263 個
    工控威望: 470 點
    下載積分: 1137 分
    在線時間: 80(小時)
    注冊時間: 2007-12-23
    最后登錄: 2021-06-09
    查看uyuway的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2019-11-03 09:52
    測試了 一周了  效果還可以
    uyuway
    工控充
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 263 個
    工控威望: 470 點
    下載積分: 1137 分
    在線時間: 80(小時)
    注冊時間: 2007-12-23
    最后登錄: 2021-06-09
    查看uyuway的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2020-01-23 10:38
    繞100匝不現實,從簡單 省事 成本低、可靠來看  用LC22-30ma 的 可行
    uyuway
    工控充
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 263 個
    工控威望: 470 點
    下載積分: 1137 分
    在線時間: 80(小時)
    注冊時間: 2007-12-23
    最后登錄: 2021-06-09
    查看uyuway的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2020-02-01 16:03
    另外一個項目  是隔離檢測一個傳感器輸出的4-20ma型號,進口設備,不能連接電線。大于5ma 要給國產設備一個信號。挺好的
    uyuway
    工控充
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 263 個
    工控威望: 470 點
    下載積分: 1137 分
    在線時間: 80(小時)
    注冊時間: 2007-12-23
    最后登錄: 2021-06-09
    查看uyuway的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2020-02-06 23:14


    上個接線圖
    uyuway
    工控充
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 263 個
    工控威望: 470 點
    下載積分: 1137 分
    在線時間: 80(小時)
    注冊時間: 2007-12-23
    最后登錄: 2021-06-09
    查看uyuway的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2020-02-06 23:24
    開關量輸出 ,直接接PLC IO點
    uyuway
    工控充
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 263 個
    工控威望: 470 點
    下載積分: 1137 分
    在線時間: 80(小時)
    注冊時間: 2007-12-23
    最后登錄: 2021-06-09
    查看uyuway的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2020-08-14 12:36

    uyuway
    工控充
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 263 個
    工控威望: 470 點
    下載積分: 1137 分
    在線時間: 80(小時)
    注冊時間: 2007-12-23
    最后登錄: 2021-06-09
    查看uyuway的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2020-08-16 15:34


    直流測量LC41接線圖,最小DC1ma  最大300A 檢測  輸出開關量
    uyuway
    工控充
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 263 個
    工控威望: 470 點
    下載積分: 1137 分
    在線時間: 80(小時)
    注冊時間: 2007-12-23
    最后登錄: 2021-06-09
    查看uyuway的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2020-08-16 15:49
    LC41-30ma  可以用來檢測到一個LED燈的電流
    uyuway
    工控充
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 263 個
    工控威望: 470 點
    下載積分: 1137 分
    在線時間: 80(小時)
    注冊時間: 2007-12-23
    最后登錄: 2021-06-09
    查看uyuway的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2020-08-17 12:15
    模塊成本很高  而且重點是不隔離
    uyuway
    工控充
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 263 個
    工控威望: 470 點
    下載積分: 1137 分
    在線時間: 80(小時)
    注冊時間: 2007-12-23
    最后登錄: 2021-06-09
    查看uyuway的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2020-08-17 12:16