• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
uyuway
工控充
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 470 點
下載積分: 1137 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2007-12-23
最后登錄: 2021-06-09
查看uyuway的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-11-03 09:51
領導安排一個項目  要為生產線做個測試系統,其中一個流程是檢測接觸器的線圈通電壽命,測試過程是通電2秒,斷開2秒,循環測試。找了很多產品 都沒有辦法很好的檢測,主要是因為接觸器線圈電流很小,小的10ma  大一點50ma左右,如果用電流變送器  成本非常高。在工控網認識的大咖介紹LC22-30ma的電流感應開關,定了2個過來。上圖
開包,包裝簡單 環保包裝 不太是精美,都懷疑 能用嗎?
  

  

第二個感覺 就小  真的小 ,三圍 量了下 42mm  厚15mm 高度33mm.
[attachment=238420]
  上面一個電位器調節動作電流,2個指示燈。問了 技術,紅燈 開關斷開,綠燈  開關接通。 4芯線,紅  電源DC正   黑  DC負。 黃 白 內部無源觸點,也就是開關量。大于設定值觸點就接通。無源的  不輸出電流電壓   只是接通和斷開。
上電



接觸器線圈檢測是沒有任何問題了, 繼電器也行 但是不容易調節。最好是繞2圈 ,容易調節。   不知道 大家是什么方法搞定10ma 檢測的  成本不要高,容易調試 穩定可靠。
[ 此帖被uyuway在2019-11-03 15:05重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(bruce2020) 真誠感謝!
    uyuway
    工控充
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 264 個
    工控威望: 470 點
    下載積分: 1137 分
    在線時間: 80(小時)
    注冊時間: 2007-12-23
    最后登錄: 2021-06-09
    查看uyuway的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2019-11-03 09:52
    測試了 一周了  效果還可以
    bruce2020
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 1034 個
    工控威望: 1293 點
    下載積分: 3293 分
    在線時間: 703(小時)
    注冊時間: 2017-11-25
    最后登錄: 2024-09-20
    查看bruce2020的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2019-11-03 15:06
    我們這里用的是大電流的,帶模擬量輸出?鞠溆玫摹H380V的烤箱。檢測的電流是20------30A
    tingfenghu
    級別: 工控俠客

    精華主題: 0
    發帖數量: 2838 個
    工控威望: 3609 點
    下載積分: 3500 分
    在線時間: 3782(小時)
    注冊時間: 2007-11-04
    最后登錄: 2024-09-20
    查看tingfenghu的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2019-11-03 22:22
    還在用FX0S這類已經停產N年的產品,
    10ma電流已經不算小,做電子說的μA ,
    二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
    http://shop58129605.taobao.com/
    john42tw
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 1276 個
    工控威望: 6107 點
    下載積分: 52048 分
    在線時間: 1120(小時)
    注冊時間: 2012-04-24
    最后登錄: 2024-03-06
    查看john42tw的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2019-11-04 09:12
    AD 模組 4~20mA
    huamantang
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 333 個
    工控威望: 537 點
    下載積分: 1817 分
    在線時間: 267(小時)
    注冊時間: 2010-01-08
    最后登錄: 2024-09-19
    查看huamantang的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2019-11-04 09:51
    變送器放大一下,研華就有。PLC本身也有AD電流4-20mA
    lvpretend
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1258 個
    工控威望: 1428 點
    下載積分: 3680 分
    在線時間: 322(小時)
    注冊時間: 2015-07-20
    最后登錄: 2024-05-22
    查看lvpretend的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2019-11-07 10:15
    這個應該是最好的方案了。交流接觸器啟動時電流有沖擊,斷開時有干攏。
    bruce2020
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 1034 個
    工控威望: 1293 點
    下載積分: 3293 分
    在線時間: 703(小時)
    注冊時間: 2017-11-25
    最后登錄: 2024-09-20
    查看bruce2020的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2020-01-19 12:38
    WINGOLD 煒固,中國深圳
    幽幽de幽幽
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 129 個
    工控威望: 186 點
    下載積分: 3394 分
    在線時間: 69(小時)
    注冊時間: 2018-05-14
    最后登錄: 2024-09-18
    查看幽幽de幽幽的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2020-01-19 14:02
    別的方案 感覺都比你這個價錢高
    panguancheng
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 199 個
    工控威望: 257 點
    下載積分: 1491 分
    在線時間: 43(小時)
    注冊時間: 2018-10-22
    最后登錄: 2024-01-23
    查看panguancheng的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2020-01-19 17:51
    你這個其實最后就會變成不是測試你的繼電器而是測試PLC觸點收買了,你要做這種最簡單是買現成的脈沖老化機
    wangzhentang
    大傻
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 129 個
    工控威望: 196 點
    下載積分: 8038 分
    在線時間: 26(小時)
    注冊時間: 2018-01-28
    最后登錄: 2024-05-17
    查看wangzhentang的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2020-01-20 01:00
    小電流用霍爾電流傳感器測量的話,常規方法:
    1.最簡單你多繞幾圈就可用了,比如10mA,你繞個100圈,測量就是1A了,這樣測量更精確。
    2.用示波器小電流探頭,也可用按上面那種接法,這種比普通幾十塊的霍爾電流傳感器精度高多了,而且采集高,10K起,相對的隨便一個幾千塊,上100M的幾萬小意思。
    其他方法:
    1.取樣電阻法,取阻值微小的電阻,串在線圈回路上,做個運放放大1000倍(舉例,將其控制在PLC可識別的0-10V),測量其電壓,除以阻值,就是線圈電流(微大,看取樣電阻與線圈電阻比值)。
    2.儀器測量法1:萬用表法,用電流檔串聯在回路上,PLC通過無協議通訊讀取萬用表測量值。
    3.儀器測量法2:供電電源法,使用精度高,帶測量功能的直接通過協議讀取。
    4.儀器測量法3:SMU,這同電源法,是用于測量高精度的小信號,SMU源表隨便一個幾W大洋……

    另:你測量接觸器應該還要測量觸點導通狀態/觸點壓降,回路電流吧,以我多年經驗,觸點都先死,線圈除非你用很爛的漆包線……
    uyuway
    工控充
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 264 個
    工控威望: 470 點
    下載積分: 1137 分
    在線時間: 80(小時)
    注冊時間: 2007-12-23
    最后登錄: 2021-06-09
    查看uyuway的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2020-01-23 10:38
    繞100匝不現實,從簡單 省事 成本低、可靠來看  用LC22-30ma 的 可行
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go